请教江苏同行消防问题
catte
catte Lv.7
2008年01月14日 20:03:05
只看楼主

在江苏昆山有一大型物流货架仓库,市政只有一条给水管,自动喷淋按仓危III级设计,由于屋顶采用钢屋面,消防水箱无法设置,请教如何设计消防系统?当地能不能用稳高压系统(平时由气压罐+稳压水泵维持管网压力)?盼回复

在江苏昆山有一大型物流货架仓库,市政只有一条给水管,自动喷淋按仓危III级设计,由于屋顶采用钢屋面,消防水箱无法设置,请教如何设计消防系统?当地能不能用稳高压系统(平时由气压罐+稳压水泵维持管网压力)?
盼回复
yanglan
2008年01月14日 21:20:32
2楼
上海可以的,
江苏的地方规范好象不太认同这种做法,
可以按照规范采用大一点的气压罐,
我在常熟做过这种系统
回复
lesehan
2008年01月17日 14:18:55
3楼
能将水箱建在其它建筑物的屋顶上吗?如果高度可以,是个新建的厂区,可以考虑此办法。
回复
catte
2008年01月24日 20:42:27
4楼
请教江苏同行消防问题
回复
roverpump
2008年01月25日 08:02:08
5楼
那么请教该采用多大的气压罐呢?

可咨询当地消防部门,根据我的经验,有效容积至少3M3.
回复
linyinong
2008年01月25日 16:41:10
6楼

江苏有地方规范吗?误导?!
应该和当地消防部门沟通!
回复
saerka_rock
2008年01月26日 10:38:52
7楼
仓库危险级3级,喷头至少K=115的,最不利动作压力0.1MPa,4个喷头10分钟流量,3个立方肯定不够啦。还是跟当地消防和审图中心沟通一下,看采取什么方法能做到经济合理。
回复
mym01
2008年11月06日 22:35:53
8楼
楼主后来这个问题怎么解决的?
回复
jiangli089
2008年11月07日 10:07:56
9楼
按“喷规”GB50084-2001第10.3.2条设气压罐+稳压水泵维持管网压力
回复
1213
2008年11月07日 14:24:40
10楼
江苏有本商店建筑防火设计规程,就是没买到
回复
muyang2099
2008年11月07日 23:31:13
11楼
三楼的兄弟:“那么请教该采用多大的气压罐呢?

可咨询当地消防部门,根据我的经验,有效容积至少3M3.”


你的3立方平米的罐也太吓人了吧。市场上有这样大的罐吗?
回复

相关推荐

APP内打开