输电问题《求助》
liweimeng
liweimeng Lv.2
2005年01月16日 10:08:54
只看楼主

电压380V,送电容量100KW,长度1500米,能用架空电线输送吗?

电压380V,送电容量100KW,长度1500米,能用架空电线输送吗?
免费打赏
ttt001
2005年01月16日 10:15:36
2楼
架空250m,电缆350m
165320189(江南小生) 09:46:40
要再长点,1500米, 怎么办?
165320189(江南小生) 09:46:52
100KW的容量
382288104(二不小心) 09:46:55
10KV
165320189(江南小生) 09:47:16
要再长点,1500米, 怎么办?
165320189(江南小生) 09:47:44
不用高压不行吗?
165320189(江南小生) 09:48:05
不用高压不行吗?
165320189(江南小生) 09:48:24
不用高压不行吗?
382288104(二不小心) 09:48:34
不经济而已,一定用380可增加10%输出端电压,增大电缆截面等
165320189(江南小生) 09:48:43
不用高压不行吗?
165320189(江南小生) 09:49:57
要求架空线,怎么办?能行吗?

382288104(二不小心) 09:52:23
恐怕不行,电压降显然不满足规范要求
165320189(江南小生) 09:52:24
要求架空线,怎么办?能行吗?
65320189(江南小生) 09:53:09
是呀,但是甲方要求这样做,我也不知怎么办了?
165320189(江南小生) 09:53:30
用35的铜芯BXF线,可以吗?
165320189(江南小生) 09:53:50
用35的铜芯BXF线,可以吗?
382288104(二不小心) 09:53:53
告诉甲方压降不满足规范要求
382288104(二不小心) 09:54:19
后果是用电电机不能够启动
165320189(江南小生) 09:54:38
必须要高压了
165320189(江南小生) 09:55:03
必须要高压了
165320189(江南小生) 09:55:15
是一个医院,有CT机
165320189(江南小生) 09:55:24
必须要高压了
382288104(二不小心) 09:56:08
是的,还需要自备发电机
165320189(江南小生) 09:57:02
那只能告诉他们,要用高压 了
165320189(江南小生) 09:58:58
那50KW,380V,能送多远?
382288104(二不小心) 10:00:31
380V电缆送电经济距离175kW是350m,其他数字不是能不能的问题,而是好不好的问题,计算电压降低数值和线路损耗就明白了。
回复
liweimeng
2005年01月16日 11:07:19
3楼
我算了一下,用120的铜芯BXF线, 压降为12%,损耗为3.37KW,能用吗?架空的。
回复
ttt001
2005年01月16日 13:08:06
4楼
GB50052规定
4.4正常运行情况下,用电设备端子处电压偏差允许值,以额定电压的百分数表示,宜负荷下列要求:
一、电动机为±5%。
二、照明:在一般工作场所为±5%;对于远离变电所的小面积一般工作场所,难以满足上述要求时,可为+5%、-10%;应急照明、道路照明和警卫照明等为+5%、-10%。
三、其它用电设备无特殊规定时为±5%。
回复