sts中节点设计存在问题,请指教
kfan-2000
kfan-2000 Lv.2
2008年01月14日 09:45:59
只看楼主

本人是新手希望大家多多提点先给出个结果梁 1 两端节点设计结果 采用钢截面: 热轧轻型工字钢I27 270X125X6.0X9.8 *** 梁 1 左(下)端与柱 1 连接节点 (2) : 设计不满足 工字型梁与钢管柱刚接连接 连接类型为 :一 短梁拼接 短梁翼缘与柱对接焊缝最大应力(N/mm2):47.9 *** 短梁腹板与柱的角焊缝最大应力(N/mm2): 12.6

本人是新手希望大家多多提点
先给出个结果

梁 1 两端节点设计结果

采用钢截面: 热轧轻型工字钢I27 270X125X6.0X9.8

*** 梁 1 左(下)端与柱 1 连接节点 (2) : 设计不满足
工字型梁与钢管柱刚接连接
连接类型为 :一 短梁拼接

短梁翼缘与柱对接焊缝最大应力(N/mm2):47.9
*** 短梁腹板与柱的角焊缝最大应力(N/mm2): 12.6

钢材信息:梁采用Q235,抗拉强度设计值 f=215N/mm2,抗剪强度设计值 fv=125N/mm2
角焊缝抗剪强度设计值 Ffw = 160N/mm2

梁变高度 , 长度 L = 390mm
采用短梁连接
梁翼缘与柱采用对接焊缝连接
短梁腹板与柱连接角焊缝 Hf = -8mm

短梁拼接连接:
梁拼接连接位置 L = 540mm
梁拼接间距 = 10mm
梁翼缘和腹板的切角半径 R = 35mm

连接验算:
梁翼缘:采用 对接焊缝 连接翼缘与拼接板
梁腹板:采用 高强螺栓 连接腹板与拼接板
腹板拼接采用双连接板
梁腹板螺栓连接验算:
采用 10.9级 高强度螺栓 摩擦型连接
螺栓直径 D = 22mm
高强度螺栓连接处构件接触面 喷砂
接触面抗滑移系数 u = 0.45
高强螺栓预拉力 P = 190.00kN
高强螺栓 双面 抗剪承载力设计值 Nvb = 153.90kN
连接腹板的高强螺栓所受最大剪力 Nvbmax= 146.82kN <= Nvb,设计满足
腹板螺栓排列(平行于梁轴线的称为“行”) :
行数 : 1, 螺栓的行间距: 0mm, 螺栓的行边距: 48mm
列数 : 3, 螺栓的列间距: 72mm, 螺栓的列边距: 50mm
腹板连接板尺寸 B x H x T = 130 x 498 x 12
按抗震规范8.2.8条进行梁拼接的极限承载力验算
Vu= 222.750 ≥0.58*Hw*Tw*Fay= 204.777 满足
N/Ny= 0.000
Mu= 119.529 ≥1.2Mpc= 116.408 满足
梁拼接腹板采用高强度螺栓连接
****** Ncub= 74.250 <sqrt[(Vu/n)^2+(Nmb)^2]= 146.892 不满足 ******
Nvub= 366.022 ≥sqrt[(Vu/n)^2+(Nmb)^2]= 146.892 满足

问题该怎么解决呢?Mu.是不是由材料本身决定?Mpc和什么有关?这个不满足该怎么调?模型在satwe中计算没有问题.但在节点设计缺有问题.
还有梁拼接采用的螺栓布置是不是可以根据自己需要修改的在程序里面?Ncub又和什么有关啊??
唉...第一次做钢结构..被公司逼的还要签名...很害怕啊....
免费打赏
kfan-2000
2008年01月14日 10:22:55
2楼
还有个问题,关于节点的计算书大家一般怎么出的?
回复
daiyumai
2008年05月06日 14:41:48
3楼
同问
回复
chunanfz
2008年05月14日 17:36:25
4楼
H型梁
回复
daiyumai
2008年05月15日 13:37:25
5楼
Mu.是不是由材料本身决定?Mpc和什么有关?这个不满足该怎么调?
这个在pkpm中节点设计的时候会自动在上下翼缘加翼缘板,是为了满足抗震的要求
节点计算书怎么出,这个有很多种手段,可以根据规范手工验算,也可以采用出计算书的软件,譬如世纪旗云或者mts工具箱,出的计算书都是相当工整和完备
回复
wusongyi
2009年07月06日 19:39:54
6楼
"短梁腹板与柱连接角焊缝 Hf = -8mm"
谁能回答一下这个不满足是什么意思

期待高手回答“ Ncub= 74.250 <sqrt[(Vu/n)^2+(Nmb)^2]= 146.892 不满足”这个问题怎么解决?

[ 本帖最后由 wusongyi 于 2009-7-6 20:28 编辑 ]
回复
wusongyi
2009年07月06日 21:16:59
7楼
我采用加高梁截面的方法计算了一下,应力比已经做到0.3了,还是不能满足这个要求(“ Ncub= 74.250 <sqrt[(Vu/n)^2+(Nmb)^2]= 146.892 不满足”),请问高手们,难道纯粹为了满足这个要求就加大梁截面?这样做会不会太浪费了,恳请给与解答
回复
keenstone
2009年08月21日 16:47:38
8楼
有大侠出来解答么?期盼啊。
回复
大乘天下
2009年08月23日 15:48:00
9楼
并不是一味加大,反而调小些有可能满足