井字梁无法避开柱位时,井字梁与柱交接处按铰接处理可以吗
井字梁无法避开柱位时,井字梁与柱交接处按铰接处理可以吗
2楼
ziji 自己顶顶先
回复
3楼
这种情况应该点铰,不然系统会按框架梁处理.
回复
4楼
看实际情况了,点了铰后估计很多梁都要红了,如果不红,按铰计算没问题的,如果算不过,就不能点,把柱子这个方向的高度加大,做一个扁柱。
回复
5楼
我建议不要把框架梁做高,同次梁高即可,你做的越大,梁配筋越大,柱子配筋也越大,可以做成扁柱,把梁做宽能摆钢筋就好,一般单跨是跨中控制的。所有的次梁均不点铰接,但是要注意放大。周边圈框架梁做大一点,主要是做宽点。
回复
6楼
KAN 看来做扁柱是一个解决的方法
回复
7楼
我最近看过一个工程,井字梁与框架柱点铰接,梁上出现裂缝,
龄期24天左右拆模,有点早,但是拆模时强度达到设计强度,
我看铰接还是不妥
回复
8楼
正要做一个井字梁的楼盖,以前从没做过井字梁,看了很多关于井字梁的说法,还是一头雾水,回去算一下,再回来请教各位高手
回复
9楼
不点铰接,梁、柱都较大,柱得做成矩形型柱;点铰接,柱方形,梁不会大太多。
回复
10楼
周边圈框架梁做大一点,主要是做宽点
回复
11楼
不点铰,按框梁计算强度和配筋,不满足时,梁高不变,增加梁宽,做扁柱,扁梁
回复