关于滤池施工问题的请教
wunianjia
wunianjia Lv.4
2008年01月13日 15:29:16
只看楼主

我现在负责水厂的施工,主要的难点在于滤池的建设。请教那位前辈能给我一个施工方案或者有施工图片的。谢谢了~~~~~~~~~~~

我现在负责水厂的施工,主要的难点在于滤池的建设。
请教那位前辈能给我一个施工方案或者有施工图片的。
谢谢了~~~~~~~~~~~
happyxinshu
2008年01月13日 18:33:09
2楼
是什么滤池?
回复
wunianjia
2008年01月13日 19:35:26
3楼
V型滤池,气水反冲洗的,10万吨/天,分两期建,先5万吨/天
回复
happyxinshu
2008年01月13日 21:08:35
4楼
先给你两张,然后再找找,不知你是施工单位的还是业主.
回复
happyxinshu
2008年01月13日 21:14:47
5楼
先给两张,再找找,不知你是业主还是施工单位.发重了.
回复
wunianjia
2008年01月14日 08:58:24
6楼
我是业主,不过现在的施工队不专业,领导要我们自己要多用功啊。所以想尽量了解多点~~~~
能留个电话或者是QQ吗?
小姓吴!肇庆的
回复
wunianjia
2008年01月14日 09:03:24
7楼
我QQ是349568727
邮箱是wunianjia33@163.com
回复
happyxinshu
2008年01月14日 10:47:53
8楼
你先别哭,附见是一个老滤池改造的施工组织设计,让施工单位照样子写一个。
虽然我是搞设计的,但还要提醒你几点?:
1、滤板一定要选好,边角不能有磕碰,每块滤板平整度在2毫米以内,整个滤池的滤板平整度要在2毫米之内,如何做到有许多方法。滤板间隙的密封见设计图。
2、在铺设滤板之前,池内一定要清干净。
3、反冲配气孔要紧挨着滤板下放,而且要平直。
4、廊道的各种预留孔容易漏水,注意。
5、鼓风机房通风要良好,一般设计是有风道的。

等等等等,总之注意的事情是蛮多的!
回复
wunianjia
2008年11月13日 16:39:48
9楼
谢谢各位大哥了,如果还有一些图片就请各位发给我
回复
pengpeng168
2009年03月15日 20:52:30
10楼
谢谢各位了
我正好有用
我才的V型滤池就要开工了
回复
wang_wq
2013年08月14日 00:27:05
11楼
注意的事情是蛮多的!
回复

相关推荐

APP内打开