最近用TWT做了一个项目,其中的很多地方都是扇形的布置,感觉扇形的喷头布置的确有很多麻烦,希望大家做过此类工程的谈谈自己的感想,尤其是试用天正的扇形布喷头的感想。
最近用TWT做了一个项目,其中的很多地方都是扇形的布置,感觉扇形的喷头布置的确有很多麻烦,希望大家做过此类工程的谈谈自己的感想,尤其是试用天正的扇形布喷头的感想。
2楼
三维的图
回复
3楼
感觉比较头疼的地方:
1、扇形小空间
2、扇形弯曲率较大的地方
3、标注的表示方法,我是采用标注最外圈和最里圈的喷头距离,外圈的是整数,里圈的就不是整数了,我希望能够通过标注舍入取整,但是天正标注暂时还不支持。
回复
4楼
我问过施工的工程师,他们说角度不好,没法定位,所以我才标注尺寸的
回复
5楼
我也来传一份 做的挺别扭 我是尽量通过轴线 墙体 凑整数的方式 局部调整的
回复
6楼
蹩脚的三维图
回复
7楼
那可是够累的,取整数就不必了吧,我是最后出图时候,把天正尺寸专成普通的,然后舍入取整,这样省事些
回复
8楼
天正尺寸不支持舍入取整:(
回复
9楼
我刚做了一个椭圆的建筑,初步设计,没标注。管线都弯的。。。。。。
回复
10楼
能不能通过控制精度来达到取整的目的?
回复
11楼
去年做了一个弧形的办公楼 麻烦死了,希望大家能够摸索出一个好的设计途径,呵呵 那样就画图方便了。。。
回复