新手结构入门 问题一大堆
zeimeban
zeimeban Lv.2
2008年01月13日 13:39:19
来自于砖混结构
只看楼主

我是新手 在设计所看了3个月的规范 第一次接活  2层门市 砌体结构  对高手不算什么 可对我这个结构设计新手来说还是心里没底  第一次自己做设计  我不知道自己的思路是不是正确 还有很多疑问 还希望高手们指点批评 别笑话偶哈(怕同事笑话才不好意思问他们的)课本上说的对于 梁高   取跨度的 1/10 但是有时候好象也不那么取 为什么? 具体原因很想知道, 对于板厚  取1/30~1/35  

我是新手 在设计所看了3个月的规范 第一次接活  2层门市 砌体结构  对高手不算什么 可对我这个结构设计新手来说还是心里没底  第一次自己做设计  我不知道自己的思路是不是正确 还有很多疑问 还希望高手们指点批评 别笑话偶哈(怕同事笑话才不好意思问他们的)

课本上说的
对于 梁高   取跨度的 1/10
 但是有时候好象也不那么取 为什么? 具体原因很想知道, 
对于板厚  取1/30~1/35  
我看还有取 1/40~1/45的  都是为什么啊 ?

还有 卫生间板错层是因为要加防水层是吧? 
大房间的板厚和小房间的板厚不同 施工的时候 要板底标高相同还是板顶标高相同啊,在PKPM中不同板厚需不需要楼板错层??
 (很郁闷的 我没有到工地上看过)

关于条形基础 手算宽度是不是按  上部荷载/(承载力特征植- 20*基础高度)?
我看同事用PKPM以后都要手动改垫层厚度 是计算机计算不精确吗?

要是设计完成了以后送审图通过  但是投入使用后出现事故 比如结构设计不合理 塌了 我是不是要进监狱啊 ? 如何人判刑(嘿嘿~)  


另外  我的那个2层 开间跨度都很大 还不规则 有大有小  
8050*7420 , 8000*8050 ,  6540*5480

梁应该怎么布置?高度宽度应该怎么取  是按 宽度是高度的 1/2~3吗?如用跨度确定梁高具体应该按跨度的多少分之一??为什么?


下图是简单的建筑图 还有一部分没画都差不多   

郁闷本来想发送分贴  提示说没分了 不好意思啊


还有基础用那种 怎么确定??
 
免费打赏
sf498466202
2009年11月25日 11:19:32
22楼
啊,我也能学学呢,干毕业,谢谢楼主的问题,也谢谢上面的回答
回复
zhufeidi
2009年11月30日 19:12:16
23楼
跟我情况完全相同啊,我正郁闷呢,还不知道怎么下手呢
回复
ayiyuanyuan
2009年12月03日 12:37:29
24楼
我觉得新人~~先熟悉规范也是一方面啊
:)
回复
cike00543
2009年12月14日 22:45:00
25楼
可别听别人忽悠 凡是还是谨慎的好 尤其是咱们刚做设计的 要有个好的开头
回复
石头79
2009年12月17日 15:11:17
26楼
梁高一般取跨度的 1/8~1/18这要看工程的具体情况 
对于板厚单向板取1/30~1/35,
双向板取1/40~1/45 大板的话厚度适当增大点,卫生间一般最小80,其他部位最小100
卫生间的楼板一般下降30~50,并不能形成错层
关于条形基础可以手算,也可以用JCCAD算
回复
lwb0911
2009年12月18日 16:06:17
27楼
唉,我连设计院都进不去
回复
duo1004
2009年12月18日 16:12:36
28楼
我是新手,不太明白为什么会有这么多的混合结构,做成底框
回复
tysi
2009年12月18日 20:01:28
29楼
这些中的好多问题也是困扰我的,其实也是干了一个月,老板就给了我以个工程,四个单元,都是五层的。还没开始做,但是也搜集了不少资料,我觉着还是很粗糙,各种说法都有。
板厚,双向板一般我最小取100,跨度2900,一般110,跨度4200,取120.再比这跨度大的也就不多了,单向板取1/30跨度。
梁取1/10跨。
错层输入,只要高差大于500时,才按错层处理
回复
yang494854609
2009年12月19日 15:25:24
30楼
不用担心 这是在锻炼自己的设计思路
回复
wangshuosheji
2009年12月21日 10:01:49
31楼
每做一个工程要对得起自己,建筑结构的责任是终身的,一个好的结构工程师既要有能力去承担责任,又要有勇气去承担责任。
回复

相关推荐