供配电系统设计规范第6.0.2条 在正常环境的车间或建筑物内,当大部分用电设备为中小容量,且无特殊要求时,宜采用树干式配电。第6.0.4条 当部分用电设备距供电点较远,而彼此相距很近、容量很小的次要用电设备,可采用链式配电,但每一回路环链设备不宜超过5台,其总容量不宜超过10KW。容量较小用电设备的插座,采用链式配电时,每一条环链回路的设备数量可适当增加。树干式和链式配电系统图区别是什么?

供配电系统设计规范

第6.0.2条 在正常环境的车间或建筑物内,当大部分用电设备为中小容量,且无特殊要求时,宜采用树干式配电。

第6.0.4条 当部分用电设备距供电点较远,而彼此相距很近、容量很小的次要用电设备,可采用链式配电,但每一回路环链设备不宜超过5台,其总容量不宜超过10KW。容量较小用电设备的插座,采用链式配电时,每一条环链回路的设备数量可适当增加。

树干式和链式配电系统图区别是什么?
免费打赏
3601
2008年01月14日 09:10:39
2楼
顶起来!这么快就沉了。

树干式和链式配电系统图区别是什么?感觉都差不多。
回复
hshmy
2008年01月14日 14:12:14
3楼
有区别的
回复
3601
2008年01月15日 09:05:54
4楼
主要区别在什么地方呢?3楼的朋友说说。

树干式是不是只能是母线和预分支电缆?

普通的电缆能用树干式配电系统吗?
回复
lgj849
2013年11月01日 16:19:18
5楼
主要区别是2点:
1、树干式有分支,干线和分支线截面一般是不同的,要进行专门的T接,链式没有分支,是一个接一个勾连,看起来就是一根线;
2、应用场合不同,树干式配电用于用电设备为中小容量的一般性用电场合,如建筑物内的分楼层照明和一般动力配电,高压架空线也会用到树干式配电。链式配电主要用于用电设备距供电点较远,彼此相距很近、总容量超过10KW的次要用电设备。