某12层经济酒店,设有疏散楼梯(设独立前室,正压送风).电梯前是否需要设置前室(其中一部为消防电梯)?

某12层经济酒店,设有疏散楼梯(设独立前室,正压送风).电梯前是否需要设置前室(其中一部为消防电梯)?

1200107442846.jpg

免费打赏
guolei2002
2008年01月12日 11:11:34
2楼
以及
回复
guolei2002
2008年01月12日 11:15:33
3楼
上图右侧为标准客房。酒店经营者认为,客人乘电梯出来要给客人一种宽敞气派的感觉,如果设置前室必然达不到这种要求。因为本建筑设有独立的疏散楼梯(以及前室),是否可以将消防电梯前室取消?
回复
guolei2002
2008年01月12日 11:16:53
4楼
如果不能取消有没有什么补救办法呢?
回复
cjw801020
2008年01月15日 01:51:29
5楼
设防火卷帘
回复
zhw19821111
2008年01月28日 18:04:46
6楼
设防火卷帘
回复
zkwh2424
2008年01月28日 20:17:15
7楼
你的是改造 还是从建
改造的话最好说服业主
保留
你的客房也没出来
怎么改也不好说
回复
guolei2002
2008年04月04日 21:46:35
8楼
经营者认为酒店基本都不会将电梯厅隔起来,这样实在没有档次,我们认为这种观点也有些道理,好像确实很多电梯厅都是敞开式的.