1.弱电线路和消防线路可不可以在同一个桥架内敷设(中间加防火隔板隔开)?2.一层为商铺,上面为住宅,屋顶防雷引下线引下后位于商铺内部时需不需要把防雷引下线转由商铺屋面边沿引下?3.二、三类汽车库里排污泵为几级负荷?火灾时是否应切断其电源?

1.弱电线路和消防线路可不可以在同一个桥架内敷设(中间加防火隔板隔开)?
2.一层为商铺,上面为住宅,屋顶防雷引下线引下后位于商铺内部时需不需要把防雷引下线转由商铺屋面边沿引下?
3.二、三类汽车库里排污泵为几级负荷?火灾时是否应切断其电源?
免费打赏
ttt001
2005年01月14日 13:58:19
2楼
1、不宜这样做。否则需要全部桥架阻燃。
2、如果是利用柱子钢筋就不需要,否则需要隐藏,但是接地必须良好。
3、看排污泵是否有排除消防用水的可能性决定其是否为消防负荷,非则切。
回复
c-g
2005年01月14日 22:44:56
3楼
谢谢ttt001
车库火灾应排除喷淋头喷出的水吧,算排除消防用水吗?