请教曾经有抢弧过的低压铜母线还能使用吗?
金霸王
金霸王 Lv.7
2008年01月11日 19:36:00
只看楼主

一PGL低压配电盘,10×100的铜母有抢弧的痕迹,抢弧也引起热缩套起火过,各处有熏黑现象,铜母未见明显变型,用1KV绝缘表测得对地2MΩ.请问这样的铜母还可使用吗?如要继续使用需怎么样处理?

一PGL低压配电盘,10×100的铜母有抢弧的痕迹,抢弧也引起热缩套起火过,各处有熏黑现象,铜母未见明显变型,用1KV绝缘表测得对地2MΩ.请问这样的铜母还可使用吗?如要继续使用需怎么样处理?
免费打赏
lingxuct
2008年01月12日 01:52:36
2楼
剥掉热缩套管,处理干净铜排表面,重新套上热缩套管。
母线只有2MΩ是不够的。
回复
金霸王
2008年01月12日 12:10:17
3楼


是否一定要10MΩ才可通电?母线夹是否也应更换?