求助:10KV系统接地故障
guanz
guanz Lv.2
2008年01月11日 10:01:43
只看楼主

10KV系统接地监测电路如下图所示10KV系统发出接地信号后,处理过程如下:1.用万用表测电压互感器开口三角电压为3.76V;2.切断2ZK,接地信号没有消失,重投2ZK;3.切断3ZK,接地信号消失,重投3ZK接地信号依然存在;4.拔出ZJ2再重新插上,接地信号消失。请问:这个接地信号是谐振引起还是别的原因?

10KV系统接地监测电路如下图所示
10KV系统发出接地信号后,处理过程如下:
1.用万用表测电压互感器开口三角电压为3.76V;
2.切断2ZK,接地信号没有消失,重投2ZK;
3.切断3ZK,接地信号消失,重投3ZK接地信号依然存在;
4.拔出ZJ2再重新插上,接地信号消失。
请问:这个接地信号是谐振引起还是别的原因?

1200016910953.GIF

免费打赏
guanz
2008年01月12日 20:08:49
2楼
请高人出手帮帮忙
回复

相关推荐

APP内打开