二级钢面积差100的情况下是否加固?
wooder
wooder Lv.2
2008年01月11日 09:09:57
只看楼主

我做一个改造工程,甲方改变使用功能,把会议室改为室内体育场,楼板下的梁需要加固,其中有些梁的负弯矩处面积差100,调幅没有调下来。原结构为c25的混凝土,二级钢,这种地方有3-4处。因为某些地方面积差的大,所以全部采用粘钢加固,用钢为Q345,5mm厚,所以觉得差100的地方加固有补的太多,请问这里需要加固吗?

2008年08月12日 01:49:18
2楼
1,按鉴定标准,达到承载力95%以上可不采取措施;
2.梁底配筋是否充足,在调幅之后能满足?
回复

相关推荐

APP内打开