六层阁楼不采暖,请问六层采暖顶盖热负荷如何计算(有图)急呀在线等
六层阁楼不采暖,请问六层采暖顶盖热负荷如何计算(有图)
急呀
在线等
2楼
应该是按正常方法计算,只是要考虑温差修正(即温差修正系数a)。可参阅GB50019-2003第4.2.3条及注。
回复
3楼
应该是按相邻不采暖房间考虑吧
回复
4楼
本人愚见:楼主上传的图中阁楼层卧室内一定要设采暖的,否则无法保证18度。
回复
5楼
既然阁楼层有卧室,能不采暖吗?还有采暖方面大家以为这样对不对?
现在是分户计量,如果用户不在家一般会关闭采暖系统,那么它的邻户比如说楼上或楼下这时候的计算温度应该怎么算?
我觉得所有用户的计算温度都应该是室外计算温度!
只有这样才能保证!
回复
6楼
分户计量是不计算户间传热负荷的。
回复
7楼
大连市住宅采暖(分户计量)工程技术暂行规定(摘录)
回复
8楼
我的意思是在算总负荷时,是不计算的。对于各家各户的计量收费是要计算的。即使你一个冬天都没采暖,但是楼上楼下左邻右舍都采暖,你也要交费的。
~~跑题了~~
回复
9楼
因为甲方说阁楼是赠送,不要钱的,所以不采暖了。
我按规范P144.1.8-1的与有外门窗的非采暖房间相邻的隔墙,a=0.7计算
同行都是怎么计算的
回复
10楼
分户计量是需要计算户间传热负荷的,房间户间传热负荷如大于房间热负荷80%,仍取房间热负荷的80%,即计算散热器片数时,房间总热负荷=房间热负荷+房间热负荷的80%。如估算的话,一般顶、底层取80%,中间层取50%。可能各个地区执行的依据不一。
回复