小弟求助!如何计算二次供暖系统循环水泵的扬程?
my2006happy
2008年01月10日 19:36:12
来自于采暖供热
只看楼主

二次水流量147.6顿/小时 管径DN150楼高共7层,换热器在地下一层,地下1层高4米、地上楼层高度平均每层高3米求助,怎样计算水泵、管道和散热器的阻力,还有如何计算扬程?谢谢各位高手,帮忙给小弟指点一下

二次水流量147.6顿/小时 管径DN150
楼高共7层,换热器在地下一层,地下1层高4米、地上楼层高度平均每层高3米
求助,怎样计算水泵、管道和散热器的阻力,还有如何计算扬程?
谢谢各位高手,帮忙给小弟指点一下
免费打赏
my2006happy
2008年01月14日 20:56:16
12楼
谢谢,各位大哥
回复
liwenhua101
2008年01月17日 16:04:51
13楼
不用加气蚀余量吗?
回复
luochongchong
2016年05月16日 11:33:55
14楼
一层楼3米,七层就是“三七二十一”,21米;
地下室高4米,从地下室地面到七楼顶就是“二十一加四等于二十五”,25米。
这是估算,大概差不多(详细计算要好多数据)。
回复
隐形眼镜蛇
2017年06月06日 11:55:11
15楼
f_jg2003 发表于 2008-1-12 10:04 闭式系统循环水泵扬程和楼高度没有直接关系。请问第一次注水,水怎么上去?
回复
隐形眼镜蛇
2017年06月06日 11:55:57
16楼
隐形眼镜蛇 发表于 2017-6-6 11:55 请问第一次注水,水怎么上去?哦,我看错了,不好意思
回复