请教下电梯前室和消防楼梯间的加压送风口的类型有什么规定的?可以两个地方都安装立式电动多叶送风口吗?
请教下电梯前室和消防楼梯间的加压送风口的类型有什么规定的?可以两个地方都安装立式电动多叶送风口吗?
2楼
一般电梯前室设多叶送风口,防烟楼梯间设自垂式百叶,这些是比较常见的设置形式
回复
3楼
现在这这么做的
以前有前室也用自垂式百叶风口的.
回复
4楼
前室用电动多叶送风口。在发生火灾时可以通过控制中心开启着火层的正压送风口。楼梯间一般采用常开多叶送风口或自垂式百叶。在发生火灾时。正压送风机打开。整个楼梯间都送新风。如采用常开百叶,档梯间风机出口要加止回阀。设计中常用自垂式百叶。
回复
5楼
4楼说得很清楚,不错,学习拉!
回复
6楼
不错,学习拉!
xiexie
回复
7楼
讲得不错,学习了!:)
回复
8楼
b_liangmian 发表于 2008-1-15 13:36 前室用电动多叶送风口。在发生火灾时可以通过控制中心开启着火层的正压送风口。楼梯间一般采用常开多叶送风 …是不是20层以上建筑开2个,以上开3个?
回复
9楼
说的很好,学习了
回复
10楼
新人受教了。:handshake