加压风口的类型如何确定
dzf5630
dzf5630 Lv.2
2008年01月10日 18:19:52
来自于通风排烟
只看楼主

请教下电梯前室和消防楼梯间的加压送风口的类型有什么规定的?可以两个地方都安装立式电动多叶送风口吗?

请教下电梯前室和消防楼梯间的加压送风口的类型有什么规定的?可以两个地方都安装立式电动多叶送风口吗?
免费打赏
toplhc
2008年01月10日 20:12:07
2楼
一般电梯前室设多叶送风口,防烟楼梯间设自垂式百叶,这些是比较常见的设置形式
回复
zhaodi-1005
2008年01月14日 21:56:30
3楼
现在这这么做的
以前有前室也用自垂式百叶风口的.
回复
b_liangmian
2008年01月15日 13:36:42
4楼
前室用电动多叶送风口。在发生火灾时可以通过控制中心开启着火层的正压送风口。楼梯间一般采用常开多叶送风口或自垂式百叶。在发生火灾时。正压送风机打开。整个楼梯间都送新风。如采用常开百叶,档梯间风机出口要加止回阀。设计中常用自垂式百叶。
回复
dzf5630
2008年05月06日 18:24:56
5楼
4楼说得很清楚,不错,学习拉!
回复
chengshiguyi
2009年03月29日 22:30:38
6楼
不错,学习拉!
xiexie
回复
chengguangqi
2014年02月23日 09:15:21
7楼
讲得不错,学习了!:)
回复
maochencong1234
2014年02月24日 11:00:21
8楼
b_liangmian 发表于 2008-1-15 13:36 前室用电动多叶送风口。在发生火灾时可以通过控制中心开启着火层的正压送风口。楼梯间一般采用常开多叶送风 …是不是20层以上建筑开2个,以上开3个?