纯照明负荷37KW,照明灯具均为荧光灯(单相),三相平均分配平衡,每相负荷约12.5W,每相电流约100A,按公式I=P/Ucosψ计算,功率因素按0.95考虑,电流为什么会那么大呢,不知是何原因?
纯照明负荷37KW,照明灯具均为荧光灯(单相),三相平均分配平衡,每相负荷约12.5W,每相电流约100A,
按公式I=P/Ucosψ计算,
功率因素按0.95考虑,电流为什么会那么大呢,不知是何原因?
12楼
简单明了:给你们个公式:计算支路电流I=P/220
计算总的电流I=P/380/1.732
注意:我没算功率因素哈,这个只能算个大概
回复
13楼
1.三相是否平均
2.可能采用电感镇流器并未加补偿电容
回复
14楼
荧光灯容量X1.2算出单相电流,然后配线,总的三相配电,算出电流再配线,
电流一样也没有关系,因为一个更线,一个5更哦
回复
15楼
可能很多不是电子镇流器,做了假
回复
16楼
R項S項T項N項各項電流是多少?你量測時是起動電流還是運行電流?
回复
17楼
功率因数大概在0.55左右就对了
回复
18楼
我也碰到计算值偏大,但不知道为什么啊?
功率因数大概在0.55,这是线圈整流器,目前都是电子整流器,都在0.95以上。
回复
19楼
支路:12500/(220*0.95)=59.8(A)
进线:37000/(1.732*0.95*380)=60(A)
回复
20楼
1.你的公式只适于单相计算;
2.就算是单相,按你的条件,不可能100A!
3.100A是测量值的话,那么肯定没有单灯补偿!
另外,有人说,电子镇流器可能厂家也不装补偿电容,我有点怀疑,不知识真是假?
回复
21楼
这个有什么疑问?只能是功率因数不够,你口头说是0.95有没有实际测量过呢.至于说电流的计算这个实在没什么讨论的,基本功,随便一个最低级的电工都得掌握的.
回复