纯照明负荷37KW,照明灯具均为荧光灯(单相),三相平均分配平衡,每相负荷约12.5W,每相电流约100A,按公式I=P/Ucosψ计算,功率因素按0.95考虑,电流为什么会那么大呢,不知是何原因?
纯照明负荷37KW,照明灯具均为荧光灯(单相),三相平均分配平衡,每相负荷约12.5W,每相电流约100A,
按公式I=P/Ucosψ计算,
功率因素按0.95考虑,电流为什么会那么大呢,不知是何原因?
2楼
每相是12.5KW吧,差不多啊。我算出来64A的样子。还有你没有说清楚:有几个回路?
回复
3楼
如果不加补偿,荧光灯功率因数0.55
回复
4楼
呵呵,每相是12.5kw
是一栋大楼的照明,总电流为每相100A
荧光灯具已加电子镇流器,功率因素应该能达到0.95以上吧?
回复
5楼
你是按三相计算,我是按单相计算,计算结果都一样
回复
6楼
灯具没加补偿,当然就有100A了。
回复
7楼
不用考虑需用系数吗?
回复
8楼
我估计是荧光灯为电感式镇流器,,,功率因素很低,加上电感式镇流器发热因素使实际功率大于12.5, 现在一般使用电子式镇流器,使荧光灯功率数达到0.95以上
回复
9楼
如果用电子镇流器,还有100A的电流,真是不可思义!
回复
10楼
单相自然算出来的电流会大一些,三相可是三根电线啊,应该按三相算法来算
回复
11楼
每相电流为60A,总的电流也是60A。
回复