喷淋与消火栓合用时,消防水箱的容积如何确定?
huhu84
huhu84 Lv.4
2008年01月10日 15:42:10
只看楼主

对于喷淋和消火栓合用的消防水箱,确定容积时考虑的用水流量是以正常工作时还是以假设的动作流量为准呢?比如有个工程,室内消火栓流量15L/s,喷淋20L/s,那么确定消防水箱容积时,建规8.4.4中关于室内消防用水量的标准25L/s是按照喷规中假设的4个喷头流量加消火栓流量,还是15+20呢?另外怎么知道要假设几个消火栓动作呢?还是按照正常使用的3个确定?如果消火栓按3个,那么喷淋为什么可以按4个算呢?

对于喷淋和消火栓合用的消防水箱,确定容积时考虑的用水流量是以正常工作时还是以假设的动作流量为准呢?
比如有个工程,室内消火栓流量15L/s,喷淋20L/s,那么确定消防水箱容积时,建规8.4.4中关于室内消防用水量的标准25L/s是按照喷规中假设的4个喷头流量加消火栓流量,还是15+20呢?
另外怎么知道要假设几个消火栓动作呢?还是按照正常使用的3个确定?如果消火栓按3个,那么喷淋为什么可以按4个算呢?
看了其它帖子,但是这个问题没搞明白,不解,请赐教。
免费打赏
lbzkf
2008年01月10日 18:00:09
2楼
我想应该是15+20=35
15不多说
20我想是按照作用面积计算出来的
也就是你的按照危险等级规定的作用面积内开放几只喷头计算的流量
喷淋的作用恰恰是初期灭火把火灾扼杀在摇篮里的最好手段
所以应该按照20L来计算
个人认为
按照18T来算吧?
期待高手回答
回复
huhu84
2008年01月11日 10:19:30
3楼
20是按照作用面积实际校核的取整的.
我现在采用的也是18t的,因为对规范这一条实在不好理解,消防问题,谨慎为佳,(出了问题在这种有歧意的问题上最好扯皮的了,当然我们是扯不过消防局的)
我这18t不是消防水箱,而是气压罐,所以造价很高,业主当然不希望.
我现在的想法是,按18t做,如果有人提出来,就让他和当地消防局沟通,消防局确认没问题,我就让步,不出确认,我就不放.
回复
huhu84
2008年01月11日 10:25:14
4楼
2008年01月13日 18:46:23
5楼
水箱还是水池??注意分清概念
回复
huhu84
2008年01月14日 10:14:50
6楼
消防水箱啊,我觉得说得比较明白的.
回复
xxhsy
2008年01月14日 13:01:18
7楼
1.根据《建规》8.4.4,当室内消防用水量大于25L/S时消防水箱采用18立方。因此该工程35L/S室内消防用水量应采用18立方消防水箱。
2。《喷规》10.3.2条指得是喷淋系统设置气压给水设备的有效水容积,按4个喷头计算。
3.如果消火栓喷淋合用气压给水设备,则气压给水设备有效水容积应按《建规》8.4.4计算。
回复
coolyy
2008年01月15日 09:57:04
8楼
看完后还是不太会,有谁还能再赐教一下吗?谢谢~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
coolyy
2008年01月15日 09:59:46
9楼
根据《建规》8.4.4,当室内消防用水量大于25L/S时消防水箱采用18立方。因此该工程35L/S室内消防用水量应采用18立方消防水箱。
所以我觉得设个18方的应该是没有问题的
回复
d169792645
2008年01月15日 10:36:21
10楼
当然你也可以大于18立方,那得问问结构设计方,不然屋顶水箱是不能随意增大的
回复
shushaofeng
2008年01月15日 14:29:09
11楼
18个立方就够了,当然你设大些图审也不会说你,就是没必要。大了结构也不好处理,浪费。
回复

相关推荐

APP内打开