这样的桩承台之间必须要设置联系梁吗?
freebird_cd
2008年01月10日 13:30:44
只看楼主

现在正在做一大底盘结构,由11栋32层的纯剪力墙结构组成,设一层地下室,地下一层连为一体,做为车库使用,主楼采用桩筏基础,纯地下室部分采用拄下独立承台加抗水板,选用高强预应力管桩,我一直有一个疑问,就是柱下独立承台之间必须设置联系梁吗?按照建筑桩基规范JGJ94-94第4.2.5条文说明这样解释:对于柱下单桩基础宜在相互垂直的两个方向设置联系梁.这主要是为了传递分配柱底剪力、弯矩,增强整个建筑物桩基的协同工作能力。

现在正在做一大底盘结构,由11栋32层的纯剪力墙结构组成,设一层地下室,地下一层连为一体,做为车库使用,主楼采用桩筏基础,纯地下室部分采用拄下独立承台加抗水板,选用高强预应力管桩,我一直有一个疑问,就是柱下独立承台之间必须设置联系梁吗?
按照建筑桩基规范JGJ94-94第4.2.5条文说明这样解释:
对于柱下单桩基础宜在相互垂直的两个方向设置联系梁.这主要是为了传递分配柱底剪力、弯矩,增强整个建筑物桩基的协同工作能力。
既然设置了抗水板,那么如果只在抗水板下设置暗梁来代替联系梁呢?设置联系梁施工实在太麻烦,这样做就可以方便施工,抗水板本身和承台浇在一起,本身就对整个建筑物桩基的整体性有一定的贡献。
这只是我个人的一点愚见,请各位高手能发表自己的意见。
也谈谈你们在做类似工程时所采用的做法。

大林
2008年01月11日 07:14:06
2楼
在可以底板内设置暗梁作联系梁
回复
freebird_cd
2008年01月11日 14:30:06
3楼
我现在把这个项目建设场地的第勘情况写下来
有兴趣的可以讨论一下基础方案
现在业主要求提供两种基础方案
并进行比较,选择最优方案
回复
freebird_cd
2008年01月11日 14:42:34
4楼
自上而下各土层为1.杂填土 厚约3m 2.软塑粘土 fak=80kpa 厚6~7m 3.全风化泥岩 厚约1m
4强风化泥岩 约2m 5中风化泥岩 钻入深度8m 未穿透 地下水为上层潜水,水位不固定,基本可以不考虑抗浮
主楼32层,设一层地下室,要求承载力可能为520KPa,主楼是采用人工挖孔桩好还是采用PHC高强预应力管桩好?
群房是打桩好还是做地基处理好一些?
基础埋深约6m
回复
johnchain
2008年01月12日 11:19:18
5楼
软塑粘土层太厚,不要采用人工挖孔桩.地质条件虽然没什么水,但基坑大开挖以后,地质情况会有变化,回填土比不得原土,因此还是要考虑抗浮.裙房也打桩,因为承载力好的天然地基太深了.
回复
freebird_cd
2008年01月14日 09:26:33
6楼
群房如果采用地基处理,则是用振冲碎石桩好呢?还是用水泥搅拌桩处理方案比较好?
如果群房采用桩基础的话,那抗水板及上面的荷载是由地基土承担还是由柱下桩承担?
抗水板下面需要设置褥垫层吗 ?
恕小弟愚笨,对抗水板下设置褥垫层的目的一直不能理解?
请各位高手解释一下,小弟不剩感激
回复
wj1978123
2008年04月18日 16:31:46
7楼
抗水板下设置褥垫层是为了协调抗水板与桩基础(或独立柱基础)之间的沉降,这样才符合抗水板计算和设计的力学模型。
所谓抗水板就是与主体基础分开受力的,故抗水板及上面的荷载是由地基土承担。
回复
云海0789
2010年11月16日 11:21:37
8楼
最好设,不设的话设暗梁,自己感觉不是很好
回复
飞刀
2010年11月16日 16:42:43
9楼
最好是设置基础梁,这样符合规范的精神;
不设的话,有一系列的问题,就类似板柱结构,冲切计算是少不了的,且在向上荷载作用下,有应力集中的现象
回复
wzhf1017
2010年11月17日 11:21:24
10楼
可以不设,按无梁板设计。
回复

相关推荐

APP内打开