压缩机问题 很急
longhaishan2
2008年01月10日 12:59:58
来自于中央空调
只看楼主

现在有一压缩机打高压为23公斤,低压为0,经过检查无堵,外机跟内机的管子长度为40M,而且开机子的时候还有噪声,开机子的时候电流为12A,已经超出额定电流5A,望高手解答,谢谢!

现在有一压缩机打高压为23公斤,低压为0,经过检查无堵,外机跟内机的管子长度为40M,而且开机子的时候还有噪声,开机子的时候电流为12A,已经超出额定电流5A,望高手解答,谢谢!
免费打赏
mingbobo2
2008年04月03日 09:35:13
12楼
很明显,管道里面的制冷剂漏光了,里面全的空气,回气管有较大的漏洞
回复
shanxiahaome
2008年04月04日 11:06:55
13楼
会计法irj
回复
compmen
2008年04月08日 19:51:16
14楼
12楼的说法太片面 照你说的 系统可能会爆炸

就你描述想到的

1 冷凝器排液阀关闭
2 系统空气多 膨胀阀问题
3 供液电子阀问题 未开启 或开启小
4 供液过滤器堵塞 如果冷媒中有水 第一个堵的就是这个


回复