现在有一压缩机打高压为23公斤,低压为0,经过检查无堵,外机跟内机的管子长度为40M,而且开机子的时候还有噪声,开机子的时候电流为12A,已经超出额定电流5A,望高手解答,谢谢!
现在有一压缩机打高压为23公斤,低压为0,经过检查无堵,外机跟内机的管子长度为40M,而且开机子的时候还有噪声,开机子的时候电流为12A,已经超出额定电流5A,望高手解答,谢谢!
2楼
有没有人知道,知道的说我,我还要加分,是管道机
,5HP的.
回复
3楼
我个人认为你还是先检查压缩机是否正常的吸排气,不知道你内外机高度差多少,运转多长时间了.
回复
4楼
请详细描述下,你测得回气的部位,及系统内是否有制冷剂
回复
5楼
可能性较大的原因,你的系统有空气,特别是含水量大;系统开始运行时高压很高(有空气),电流大,噪声高;运行一段时间后,低压部分因水汽在膨胀阀部位结冰堵塞,雪种流量很小,引起低压过低;但停机检查时,由于膨胀阀部位的结冰融化,又查不到有堵塞。
建议系统重新试压检查,并重新抽真空检测。这种问题通常是管道系统试压没搞好,有漏点。在制冷系统施工没有重视试压及试漏检查就容易出现这个问题。
回复
6楼
外机跟内机的管子长度为40M,是不是太长了?
回复
7楼
外机跟内机的管子长度为40M,是不是太长了?造成吸排气不正常?
回复
8楼
请问楼主是怎么检查无堵的??检查的哪个部位?根据什么说它无堵?
回复
9楼
产生冰堵的可能性为零,可能是脏堵,或者是连接管子太长缘故!空调系统蒸发温度不可能产生冰堵。
回复
10楼
请你把现场的情况说清楚
回复
11楼
问题不详细,低压为0MPa,机器已保护,静止压力,启动压力、电流等。你是一个新手。
回复