一台90KW的罗茨风机,采用减压自耦起动,电机保护在二次上,按下起动按钮,电机即跳闸,将保护短接起动,电机运行时电流在150A左右,请问这是什麽原因造成的?
一台90KW的罗茨风机,采用减压自耦起动,电机保护在二次上,按下起动按钮,电机即跳闸,将保护短接起动,电机运行时电流在150A左右,请问这是什麽原因造成的?
2楼
不知道我说的对不对,可能是保护的系数挑的太小了,电机的启动电流比较大,首先要选择电机保护的开关,然后热继电器的调节调大点,
我也不敢肯定,
希望有经验的指导一下
回复
3楼
是不是热继电器动作?
可以这样做,可以加一个时间继电器,起动过程中把热继电器短掉,起动后把热继电器投入。一般都是这样来做的。
你可以把情况说详细点,大家帮你分析分析。
回复
4楼
楼上所说正确。
回复
5楼
应该选择配合的问题
回复
6楼
可能是起动时间过长了,用3楼的方法可以解决
回复
7楼
启动时间不长,按下起动按钮,随之就跳闸,时间间隔在2-3秒吧。
回复
8楼
启动电流是额定电流的6-7倍,所以保护要躲开启动电流,自偶降压启动一般是额定电压的百分之八十,不要等到电流下降后切换,那样是切不过去的,因为时间很长,不等切换就跳了.时间20秒左右,自动切换就可以.
回复
9楼
调一下整定值 试一下电路应该没错,是配套来的控制柜,还是后定的??
回复
10楼
请问三楼,能不能发个图纸看看啊。呵呵。
回复
11楼
三楼的做法是可以的,但不用加时间继电器,用中间继电器的常闭触头短接就可以了,再把时间调长些,2~3秒肯定是小了
回复