为何电机一起动就会跳闸?
wuqiaohan
wuqiaohan Lv.3
2008年01月10日 11:43:16
只看楼主

一台90KW的罗茨风机,采用减压自耦起动,电机保护在二次上,按下起动按钮,电机即跳闸,将保护短接起动,电机运行时电流在150A左右,请问这是什麽原因造成的?

一台90KW的罗茨风机,采用减压自耦起动,电机保护在二次上,按下起动按钮,电机即跳闸,将保护短接起动,电机运行时电流在150A左右,请问这是什麽原因造成的?
免费打赏
jiaruoshuang
2008年01月10日 12:57:22
2楼
不知道我说的对不对,可能是保护的系数挑的太小了,电机的启动电流比较大,首先要选择电机保护的开关,然后热继电器的调节调大点,
我也不敢肯定,
希望有经验的指导一下
回复
zigj
2008年01月10日 13:38:11
3楼
是不是热继电器动作?
可以这样做,可以加一个时间继电器,起动过程中把热继电器短掉,起动后把热继电器投入。一般都是这样来做的。
你可以把情况说详细点,大家帮你分析分析。
回复
qbw4607
2008年01月10日 13:40:04
4楼
楼上所说正确。
回复
btbfht
2008年01月10日 14:04:18
5楼
应该选择配合的问题
回复
yuhuoqing
2008年01月10日 14:21:06
6楼
可能是起动时间过长了,用3楼的方法可以解决
回复
wuqiaohan
2008年01月10日 16:20:45
7楼
启动时间不长,按下起动按钮,随之就跳闸,时间间隔在2-3秒吧。
回复
qi2345asdfghjkl
2008年01月10日 16:56:16
8楼
启动电流是额定电流的6-7倍,所以保护要躲开启动电流,自偶降压启动一般是额定电压的百分之八十,不要等到电流下降后切换,那样是切不过去的,因为时间很长,不等切换就跳了.时间20秒左右,自动切换就可以.
回复
zx0225555
2008年01月10日 18:58:49
9楼
调一下整定值 试一下电路应该没错,是配套来的控制柜,还是后定的??
回复
ylbyu
2008年01月10日 20:37:10
10楼
请问三楼,能不能发个图纸看看啊。呵呵。
回复
chenqiandong
2008年01月10日 20:45:42
11楼
三楼的做法是可以的,但不用加时间继电器,用中间继电器的常闭触头短接就可以了,再把时间调长些,2~3秒肯定是小了
回复

相关推荐