反渗透前的阻垢剂加药装置中出现絮凝状物质,请教各位高手原因??谢谢!
反渗透前的阻垢剂加药装置中出现絮凝状物质,请教各位高手原因??谢谢!
12楼
另外阻垢剂好些还是有机磷系列的,在温度适宜的情况下容易滋生,应该注意避光和定期消毒。
回复
13楼
应该用纯水稀释,不知你们是用什么水?非纯水的话可那产生絮凝状物质。
回复
14楼
注意室内保存,尽量做到罐子密封,可以的话外表面刷黑色油漆,尽量保持在1星期加药一次,别加一次用半年,那是肯定不行的.再有就是要定期保养清洁那是很有必要的
回复
15楼
同意14楼的说法,稀释水如果用原水的话,药箱也容易产生絮状的沉淀物质,另外阻垢剂的稀释倍数一般不宜超过10倍,否则阻垢剂会有一定程度的水解失效,并且易受微生物感染,高浓度就不易发生微生物污染,如果因特殊原因必须稀释很高的倍数(如计量泵过大等)应尽量控制药液的使用周期,越短越好
回复
16楼
我想大概是因为在酸性环境下,有多种细菌能够存活新陈代谢的产物。之所以这样想是因为我本人在醋酸菌大量存活的培养液中也见过絮状沉淀。当然是与不是还要别人去证实。
回复
17楼
定期清洗加药管路,水箱,一次加药不要太多。够用1周就好了
回复
18楼
药剂过滤一下,问题不大。
阻垢剂可能不是原液,稀释过的。
回复
19楼
谢谢
回复
20楼
最主要的原因在于配置用水和储存时间
回复
21楼
我们是生产加药箱的,这种现像有可能是加药箱内的水储存时间太长,支持楼上的说法。
还有我们的加药箱,要定期清洗。我们主要是生产塑料加药箱。请我关注:韩晗:13586782515。
回复