让人头痛的空压机引起配电柜越级跳闸
zzyzkm
zzyzkm Lv.2
2005年01月13日 16:18:47
只看楼主

我这里有一空气压缩机,55KW,380V,采用星-三角起动。配电柜的开关为上海精益电气厂的产品,主开关为万能开关DW15-630H,整定电流400A,压缩机对应的为塑壳DZ20-225/380,整定电流200A。总是在停机一天后再次起动时总是在星-三角转换时引起越级跳闸,总闸跳而闸不跳,厂家也多次来处理,但找不到原因。请教各位高手是何原因,如何解决?

2005年01月13日 17:12:37
2楼
DW15-630H下还有其他负荷吧,把其他负荷断开再启动也越级跳吗?
回复
大鼻山
2005年01月13日 19:45:47
3楼
可能是主开关的瞬动倍数小了?
回复
ggzxm
2005年01月13日 22:00:08
4楼
两个开关速断时间配合不好,开关选择的厂家也不好。
回复
zn28
2005年01月13日 22:28:36
5楼
DZ20的瞬动倍数按8算,其瞬动动作电流为8*200*80%=1280A。
DW15-600H的瞬动倍数(非选择型的为3-10In,选择型的为10In-20In)
按最差的情况下,其瞬动动作电流为 3*40*80%=960A(80%是考虑其误差范围)
而压缩机起动电流,全压起动时.55/380/1.732/0.8/0.85*1000*7=860A,而星三角起动时电流要比860A小。
按这样子算,DZ20开关不跳是正常的,只是想不通为什么会让DW15-600/400开关跳闸.
楼主是否有条件检测到起动时的电流?
回复
ccc99
2005年01月13日 22:46:15
6楼
学习
回复
tyqtysjc
2005年01月13日 23:07:34
7楼
请把瞬动电流整定到大于电动机的启动电流
回复
zzyzkm
2005年01月14日 10:57:44
8楼
在使用时还有其它用电,但只三五千瓦,起动时能检测到的电流是228A。问过开关厂家说断路器的瞬动电流按10倍整定的,会不会星-三角转换时有瞬时断路引起电压降低而总闸失压跳闸,因DZ20没有失压保护。压缩机厂家曾更换过星-三角的接触器,好用过一个月没跳,来又不行了。
回复
lovecntong
2005年01月14日 11:34:30
9楼
学习学习
回复
zzyzkm
2005年01月14日 13:53:13
10楼
两个开关速断时间如何调整与配合
回复
zn28
2005年01月14日 14:05:09
11楼
想不通,关注中......