复叠制冷故障原因?
mychengxin
mychengxin Lv.2
2008年01月09日 20:14:30
只看楼主

各位好1前几天,我碰到一个冷热冲击箱的问题,它是复叠制冷,低温采用的是R13,刚开机运转时挺正常,可一两个循环后,高压和低压同时降低,制冷就不行了,这是什么原因呢,是冰堵还是其他的,换过几次硅胶,还是不行,是不是膨胀箱电磁阀开启时间不对,应该用什么冷冻油呢,太阳3GS行吗,请各位高手指教.

各位好1前几天,我碰到一个冷热冲击箱的问题,它是复叠制冷,低温采用的是R13,刚开机运转时挺正常,可一两个循环后,高压和低压同时降低,制冷就不行了,这是什么原因呢,是冰堵还是其他的,换过几次硅胶,还是不行,是不是膨胀箱电磁阀开启时间不对,应该用什么冷冻油呢,太阳3GS行吗,请各位高手指教.
免费打赏
北冰洋
2008年01月10日 07:27:40
2楼
蒸发温度?
回复
mychengxin
2008年01月10日 08:32:30
3楼
-65度
回复
北冰洋
2008年01月10日 09:20:38
4楼
太阳油肯定不行了,SUNISO 1GS~3GS的凝絮点(出现絮状凝结物)才-54℃左右。-65℃时油早就成固体了。
建议找CPI润滑油的供应商问一下,适合这么低温度的油是什么牌号的吧。
回复
yangdongfu
2008年01月23日 13:33:14
5楼
楼主是同行啊!
不是油的问题
是蒸发温度的问题!

具体解决办法可以联系本人。
回复
mychengxin
2008年02月03日 23:03:59
6楼
请问怎么联系呢
回复
flyingself
2008年02月07日 16:58:21
7楼


蒸发温度能有什么问题!故弄玄虚!
回复
jioip
2008年02月17日 17:12:10
8楼
油的问题较大 可以在膨胀阀外包一段 辅助加热 的加热管 间歇加热 这是个比较差劲的补救方法 想彻底解决就换油 我用过美优乐的一种装机冷冻机油 也能凑合用 比较好买呵呵 你可以联系我 我帮你搞 qq5981702
回复
szliujun
2008年05月05日 17:31:19
9楼
冷冻油要用ICI的32H.
至于不制冷,则要具体情况具体分析
回复
yangdongfu
2008年09月14日 22:01:54
10楼
油没有问题
二楼有一定道理
R13,3GS没问题!
结霜导致蒸发温度降低是关键
回复
@co163
2008年10月21日 12:33:29
11楼
你说的高低压开始时是多少,一两个循环后是多少,