各位好1前几天,我碰到一个冷热冲击箱的问题,它是复叠制冷,低温采用的是R13,刚开机运转时挺正常,可一两个循环后,高压和低压同时降低,制冷就不行了,这是什么原因呢,是冰堵还是其他的,换过几次硅胶,还是不行,是不是膨胀箱电磁阀开启时间不对,应该用什么冷冻油呢,太阳3GS行吗,请各位高手指教.
各位好1前几天,我碰到一个冷热冲击箱的问题,它是复叠制冷,低温采用的是R13,刚开机运转时挺正常,可一两个循环后,高压和低压同时降低,制冷就不行了,这是什么原因呢,是冰堵还是其他的,换过几次硅胶,还是不行,是不是膨胀箱电磁阀开启时间不对,应该用什么冷冻油呢,太阳3GS行吗,请各位高手指教.
2楼
蒸发温度?
回复
3楼
-65度
回复
4楼
太阳油肯定不行了,SUNISO 1GS~3GS的凝絮点(出现絮状凝结物)才-54℃左右。-65℃时油早就成固体了。
建议找CPI润滑油的供应商问一下,适合这么低温度的油是什么牌号的吧。
回复
5楼
楼主是同行啊!
不是油的问题
是蒸发温度的问题!
具体解决办法可以联系本人。
回复
6楼
请问怎么联系呢
回复
7楼
蒸发温度能有什么问题!故弄玄虚!
回复
8楼
油的问题较大 可以在膨胀阀外包一段 辅助加热 的加热管 间歇加热 这是个比较差劲的补救方法 想彻底解决就换油 我用过美优乐的一种装机冷冻机油 也能凑合用 比较好买呵呵 你可以联系我 我帮你搞 qq5981702
回复
9楼
冷冻油要用ICI的32H.
至于不制冷,则要具体情况具体分析
回复
10楼
油没有问题
二楼有一定道理
R13,3GS没问题!
结霜导致蒸发温度降低是关键
回复
11楼
你说的高低压开始时是多少,一两个循环后是多少,
回复