请问吊扇回路的断路器是选D型还是C型阿
流浪汉
流浪汉 Lv.5
2005年01月13日 15:28:50
来自于断路器
只看楼主

请问吊扇回路的断路器是选D型还是C型阿

请问吊扇回路的断路器是选D型还是C型阿
songzhj
2005年01月13日 15:38:56
2楼
一般选用c型,未见出问题!
回复
ccc99
2005年01月13日 15:45:35
3楼
请教C型和D型的区别?
回复
maxiaolin_0431
2005年01月13日 15:57:22
4楼
一般小型断路器 C 照明型 D 动力型
回复
雨过天晴
2005年01月13日 16:16:07
5楼
吊扇C特性就可以了。
回复
why_cool
2005年01月13日 17:29:08
6楼
同意版主!吊扇才多少瓦呀,有一百吗?
平时做住宅,空调都是C型的,
那顺便问一下,空调用C还是D呢?
回复
城市边缘
2005年01月13日 17:50:13
7楼
曾遇审图,空调回路应为D型(单体空调),但很多人用C型,而且没有听说过出现问题的。
回复
设计走心
2005年01月13日 19:31:10
8楼
吊扇大约80W左右,
小于3KW空调采用C型,可以的。
大于3KW采用D型
回复
大鼻山
2005年01月13日 19:31:45
9楼
我们要透过现象看本质,不要单纯C或D型的凭空直说。为什么要C型?为什么要D型?二者的区别何在?

当吊扇回路的总计算电流与断路器的整定电流相差很近时,为了避免吊扇启动瞬间的开关误动作,就宜选D型开关,因为它的瞬动倍数很大,可以躲开吊扇正常启动电流;此时,若选C型,则可能误动。

而当吊扇回路的总计算电流比断路器的整定电流相差较多时,可选C型。因为此时启动电流倍数乘以额定吊扇电流,可能不会大过C型的瞬动倍数与整定电流之积,因此就不致造成开关误动。

举例如下:一个吊扇回路14A,启动倍数为7倍,则启动电流为91A;若选C型16A开关(瞬动倍数为5倍),则91>16*5=80,因此开关误动。而选择D型开关(瞬动倍数为10倍时),则91<16*10=160,因此D开关才可行。

再假设一个吊扇回路仅10A,启动倍数为7倍,则启动电流为70A;若选C型16A开关(瞬动倍数为5倍),则70<16*5=80,因此C开关照样可行。
回复
ababde
2005年01月13日 19:35:52
10楼
楼上的回答已非常详细了
回复
xujinzhan
2005年01月13日 20:47:42
11楼
鼻哥的吊扇同时开吗?
回复

相关推荐

APP内打开