电梯机房是否可以安排气扇通风
qingyuntaxue
2008年01月09日 15:09:04
来自于通风排烟
只看楼主

电梯机房我是安直径250的轴流风机排风,功率只有0.025KW。电专业说用排气扇就可以了。风量可以达到,可是每小时换气15次,如何让风机或排气扇运行。是在电梯运行时运行呢,还是这样一直按每小时15次运行。

电梯机房我是安直径250的轴流风机排风,功率只有0.025KW。电专业说用排气扇就可以了。
风量可以达到,可是每小时换气15次,如何让风机或排气扇运行。是在电梯运行时运行呢,还是这样一直按每小时15次运行。
免费打赏
刘云云
2013年12月18日 17:04:09
12楼
我平时都是做的排气扇 只要保证电梯机房的排气次数满足5~15次/h的换气量就行了
回复
流沙无形
2016年09月27日 09:03:06
13楼

我平时都是做的排气扇 只要保证电梯机房的排气次数满足换气量就行了
回复
twb620810
2016年09月29日 10:09:06
14楼
安装排气扇就可以了