有个很简单的问题想问问前辈们,希望你们不要笑话。有个工程甲方要求要安1个三相五线的插座16A,可是要接的用电器具体的功率他们并不能确定(可能功率并不大)。我想问那我应该配多粗的电缆线,多大的断路器?既能安全使用又不浪费。
有个很简单的问题想问问前辈们,希望你们不要笑话。有个工程甲方要求要安1个三相五线的插座16A,可是要接的用电器具体的功率他们并不能确定(可能功率并不大)。我想问那我应该配多粗的电缆线,多大的断路器?既能安全使用又不浪费。
12楼
有道理~!
回复
13楼
4平方
回复
14楼
好文章,让我学到了很多东西,非常感谢!非常感谢!非常感谢!
回复
15楼
回复
16楼
断路器正常使用和维护 http://www.cdq.cc/)
1、安装使用新断路器时,要核对断路器的额定电流失否适合被保护电动机的额定电流。
2、断路器的过电流保护特性出厂时已调整好,用户不得擅自在调整。
3、断路器在正常使用情况下不需经常维修,但应该保持清洁,一般没半年检查一次。
4、因线路故障导致断路器经常脱扣时,应查明原因并消除故障后,断路器方能正常使用。
回复
17楼
各位是否忽略了个问题,如果电流16A以上时,插座烧毁了,开关还没跳闸,断路器保护的是他下边的所有电器设备.
回复
18楼
我以为:既然甲方要求要安1个三相五线的插座16A已经限定。那么可采用VV-5*4或者BV-5x2.5及 带漏电的断路器16A/4P 30mA。
回复
19楼
回复
20楼
我认为4方线也足够了
回复
21楼
用4平方线以上足以