三相插座配多粗的电缆线?
xiangxiang600
2008年01月09日 15:04:27
只看楼主

有个很简单的问题想问问前辈们,希望你们不要笑话。有个工程甲方要求要安1个三相五线的插座16A,可是要接的用电器具体的功率他们并不能确定(可能功率并不大)。我想问那我应该配多粗的电缆线,多大的断路器?既能安全使用又不浪费。

有个很简单的问题想问问前辈们,希望你们不要笑话。有个工程甲方要求要安1个三相五线的插座16A,可是要接的用电器具体的功率他们并不能确定(可能功率并不大)。我想问那我应该配多粗的电缆线,多大的断路器?既能安全使用又不浪费。
免费打赏
zhangjh_xj
2008年01月09日 16:19:35
2楼
你的16A的插座把用电器功率限定了,故选其他材料就以16A为基础,电缆线选4平方毫米的,断路器选20A的
回复
frank_36
2008年01月09日 17:10:10
3楼
BV-5x4
20A/3P 30mA

供你参考
回复
jingli1984
2008年01月09日 18:01:43
4楼
就按他说的16A来配线吧。没有具体功率。当然肯定有出入。
5*4m2吧。选32A的断路器。漏电(30mA)
回复
csh1234csh
2008年01月09日 21:49:16
5楼
线:5*4
断路器:DZ47-60/3P D20A
回复
cl.zhang
2008年01月10日 09:46:56
6楼
线:5*4
断路器:DZ47-60/3P D20A
回复
w031120220
2008年01月10日 10:02:33
7楼
你的16A的插座把用电器功率限定了,就以16A为基础选其他设备参数,电缆5*4mm2,你采用Ts系统应选用带漏电的空气断路器32A即可。
回复
dshqjch_86
2008年01月10日 10:29:13
8楼
同意5楼的
回复
hongmianalan
2008年01月10日 10:54:34
9楼
回复
rocky5678
2008年01月10日 11:08:47
10楼


同意
回复
sxp
2008年01月10日 14:01:48
11楼
16A的插座,电缆线选4平方毫米的,带漏电的空气断路器选20A的,漏电(30mA).还有一点电缆线选超过4平方毫米的,在插座接线不好接的.
回复