工业厂房不设室内消防能通过吗?
水中蛇
水中蛇 Lv.3
2008年01月09日 12:07:38
只看楼主

现有一钢结构工业厂房,3连跨(24米+27米+24米)×147米(长)×14米(高)=154350立方。依据建施图设计说明,该厂房耐火等级为二级、火灾危险性分类为丁类。建设方为降低造价,希望不设室内消防。《规范》第8.4.2条:耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类厂房和库房,可以不设室内消防给水。请教各位老师,该厂房依据第8.4.2条规定不设室内消防给水,审图时能通过吗???

2008年01月11日 21:27:21
12楼
这样的厂房不设消火栓是不容易通过的,
回复
wjhruyi
2008年01月15日 08:35:34
13楼

拜托规范向下看好不,本工程耐火二级丁类,要想不设必须说明可燃物较少或者用途,这也满足的话只设灭火器没什么问题,做过类似工程,审图都通过了
回复
jiaxin020222
2008年01月15日 10:35:09
14楼
以前做过一个钢结构的轧钢厂,体积还没有这么大,就2跨30米,但是施工图上照样有室内消火栓
根据建筑设计防火规范8.4.2耐火等级为一、二级的丁、戊类 且可燃物较少 的厂房和库房可以不设室内消防给水
可燃物较少这个看你怎么定义啦
回复

相关推荐