现有一钢结构工业厂房,3连跨(24米+27米+24米)×147米(长)×14米(高)=154350立方。依据建施图设计说明,该厂房耐火等级为二级、火灾危险性分类为丁类。建设方为降低造价,希望不设室内消防。《规范》第8.4.2条:耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类厂房和库房,可以不设室内消防给水。请教各位老师,该厂房依据第8.4.2条规定不设室内消防给水,审图时能通过吗???
让业主或其他专业提供可燃物较少的证明,在设计说明里注明耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类厂房,并要建筑专业会签。
最好到消防局咨询并确定。
回复
4楼
建筑占地面积大于300平方米的厂房必须设室内消防系统,见《规范》GB500116-2006第8.3.1条
回复
5楼
这可是强制条文哦,黑体字
回复
6楼
工业厂房不设室内消防能通过吗?
回复
7楼
不是我们中的谁说可以就可以的,对规范的理解各个人不同,建议:
1.让业主或工艺专业提供可燃物较少的证明,在设计说明里必须注明耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类厂房。
2.消防局咨询并确定
回复
8楼
按规范最低要求可以不设置。但是一定要跟消防部门沟通。
去年做的一个厂房,当地消防局在沟通时说,你们设计的厂房建成后是我们这个地区最大的。设置不设置可能要请示一下上级。
后来的结果是,消火栓布置时可以不用太密,但一定要有。作为连跨厂房,室外消火栓不宜达到。
回复
9楼
让业主或其他专业提供可燃物较少的证明,在设计说明里注明耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类厂房,并要建筑专业会签。
最好到消防局咨询并确定
是的
回复
10楼
《建筑设计防火规范》GB500116-2006
8.3.1除符合本规范第8.3.4条规定外,下列建筑应设置DN65的室内消火栓:
1.建筑占地面积大于300m2的厂房(仓库);
……
注:耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级……,粮食仓库、金库可不设置室内消火栓。
偶认为如果可燃物较少,可以不设,施工说明写明建筑为丁类厂房。可燃物是否较少应该参看生产工艺,各位意见呢?