电表箱进线处的电量是50KW,接8户表,每户8KW,总用电量应是64KW,这是什么原因?
电表箱进线处的电量是50KW,接8户表,每户8KW,
总用电量应是64KW,这是什么原因?
免费打赏
城市边缘
2005年01月13日 12:08:56
2楼
图看不清楚
64KW是安装容量,50KW是计算容量。取了0.78的需要系数,有点低。不过如果不是很高级的住宅,就已经足够,因为每户8KW是高标准了。