请问,16高层设计负荷120W/m2是否够了?
bradyzhang
bradyzhang Lv.4
2008年01月09日 01:06:13
来自于采暖供热
只看楼主

请问,16高层公寓,设计负荷120W/m2是否够了,设计室内温度22度,间距16cm, 管径:16, 每个回路平均长度70M.根据大家的经验帮帮忙,万分感谢!!

请问,16高层公寓,设计负荷120W/m2是否够了,设计室内温度22度,间距16cm, 管径:16, 每个回路平均长度70M.根据大家的经验帮帮忙,万分感谢!!
免费打赏
minyan11
2008年01月09日 10:19:12
2楼
设计负荷120W/m2?足足有余。30W/m2----60W/m2

(间距16cm,管径:16)
这样不妥,应按间距200mm;管径20mm,便于施工和原料采购,寿命长,不易堵塞。
回复
flong2030
2008年01月10日 12:40:22
3楼
太大了!你的楼不是节能建筑?2楼给的还算可以,北方节能建筑也顶多60罢了,间距200也够了。不妨你算一下负荷,查一下地热规范内的表,就可知道了。每路70~90m最好。
回复
ysq20000715
2008年01月10日 20:43:58
4楼
负荷----你肯定没算!
长度-----为什么不用长一点呢?算过吗?
支持你用16管!!!
回复
xuehong11
2008年02月17日 10:55:00
5楼
对于中间层只有一面的外围护结构的房间间距200有可能也偏大,对于顶层东(西)北角的房间200间距还可能不够。南北向房间也有差异,所以最好还是具体算一下负荷。