请问关于居住小区 变频加压的问题
syhzdy
syhzdy Lv.3
2008年01月08日 12:14:20
只看楼主

请问如果将7栋11层的住宅和一栋17层的办公楼合用一套变频调速给水加压的话,水泵扬程是按照办公楼的最不利点计算吗?水泵出水量是小区和办公楼的设计秒流量相加吗?

请问如果将7栋11层的住宅和一栋17层的办公楼合用一套变频调速给水加压的话,
水泵扬程是按照办公楼的最不利点计算吗?
水泵出水量是小区和办公楼的设计秒流量相加吗?
免费打赏
huangzhimin
2008年01月30日 16:01:59
2楼
合并供水,大压力、合流量值设计的设想,难于变频调速,耗能、浪费、不合理。泵房合建,分压、分流供水方案为经济合理方案。
回复
tjliran
2008年02月01日 17:24:19
3楼
同意二楼。
回复
zbl_19820615
2008年02月02日 00:34:08
4楼
水泵沿程需按最不利点算,但是设计秒流量不能相加的.!!!!!!!!!!!!!!!
回复
lantian1227
2009年01月13日 13:33:25
5楼

从节能来说,还是分开比较好
回复