PKPM新版本异型柱节点域抗剪超筋
malingoye
malingoye Lv.3
2008年01月08日 11:41:47
来自于PKPM
只看楼主

一个五层加跃层的异型柱结构,在WPJ上没有超筋 可是在文本里查看却有如下超筋信息,而且听说我院还有其他的同事也是这样的情况PKPM版本是07年9月的,有单独的异型柱结构的选项这样的问题怎么解决? ------------------------------------------------ | 第 7 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 1.00 | ------------------------------------------------

一个五层加跃层的异型柱结构,在WPJ上没有超筋 可是在文本里查看却有如下超筋信息,而且听说我院还有其他的同事也是这样的情况
PKPM版本是07年9月的,有单独的异型柱结构的选项
这样的问题怎么解决?
------------------------------------------------
| 第 7 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 1.00 |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 第 6 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 0.85 |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 第 5 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 0.85 |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 第 4 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 0.70 |
------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 2 ( 28)Vjx= 471. > FFC=0.24*FC*B*H= 415.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 10 ( 29)Vjx= -469. > FFC=0.24*FC*B*H= 415.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 21 ( 31)Vjy= -334. > FFC=0.23*FC*H*B= 317.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 22 ( 31)Vjy= -322. > FFC=0.23*FC*H*B= 317.
----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 第 3 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 0.70 |
------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 2 ( 28)Vjx= 541. > FFC=0.24*FC*B*H= 415.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 10 ( 29)Vjx= -540. > FFC=0.24*FC*B*H= 415.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 14 ( 31)Vjx= -424. > FFC=0.24*FC*B*H= 415.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 15 ( 30)Vjx= -430. > FFC=0.24*FC*B*H= 415.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 16 ( 30)Vjx= 431. > FFC=0.24*FC*B*H= 415.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 21 ( 31)Vjy= -375. > FFC=0.23*FC*H*B= 317.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 22 ( 31)Vjy= -359. > FFC=0.23*FC*H*B= 317.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 23 ( 31)Vjy= -323. > FFC=0.23*FC*H*B= 317.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 24 ( 31)Vjy= -340. > FFC=0.23*FC*H*B= 317.
----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 第 2 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 0.65 |
------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 2 ( 28)Vjx= 537. > FFC=0.24*FC*B*H= 499.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 10 ( 29)Vjx= -537. > FFC=0.24*FC*B*H= 499.
----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 第 1 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 0.65 |
------------------------------------------------
** ( 1)T= 13. V= 114. V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc
N-B= 39 (I= 52, J= 53) ( 1)B*H(mm)= 200* 450
Lb= 0.21 Cover= 25 Nfb= 3 Rcb= 25.0
---------------------------------------------------------------------------
** ( 1)T= 13. V= -70. V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc
N-B= 42 (I= 66, J= 67) ( 1)B*H(mm)= 200* 450
Lb= 0.21 Cover= 25 Nfb= 3 Rcb= 25.0
---------------------------------------------------------------------------

免费打赏
天柱
2010年11月17日 19:01:27
12楼
PKPM因将规范中节点剪力公式中的“柱的计算高度,可采用节点上、下柱反弯点之间的距离”取为1.25层高,致使节点剪力偏大了25%,所以用PKPM计算异形柱结构,节点截面限制条件不容易通过!

要解决你的问题,首先使用CRSC软件(节点上、下柱反弯点之间的距离取层高),很多在PKPM通不过的节点会通过的。

2009版本CRSC解密版本,可到下面网下载
回复
lshaojie
2010年11月18日 08:25:48
13楼
13楼的,说清楚一点,是什么规范,的那一条,那个公式以及如何知道PKPM里面的计算方法
谢谢:)
回复
天柱
2010年11月18日 09:19:32
14楼
节点剪力计算公式没有第二个,抗规、砼规、高规都是一样的。

手算对比可知道。
回复
yxw531
2012年11月27日 11:08:38
15楼
我也遇到同样的问题。好像需要专用的软件。
回复
yxw531
2012年11月27日 11:09:22
16楼
我也遇到同样的问题。好像需要专用的软件。
回复
涂欢欢
2015年04月01日 11:00:22
17楼
我也遇到同样的问题
回复
zhangxingjun1234
2015年04月02日 10:11:07
18楼
增加梁宽度,造成此问题的原因是柱与梁偏心过大造成的。见抗规6.1.5
回复

相关推荐