PKPM新版本异型柱节点域抗剪超筋
malingoye
malingoye Lv.3
2008年01月08日 11:41:47
来自于PKPM
只看楼主

一个五层加跃层的异型柱结构,在WPJ上没有超筋 可是在文本里查看却有如下超筋信息,而且听说我院还有其他的同事也是这样的情况PKPM版本是07年9月的,有单独的异型柱结构的选项这样的问题怎么解决? ------------------------------------------------ | 第 7 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 1.00 | ------------------------------------------------

一个五层加跃层的异型柱结构,在WPJ上没有超筋 可是在文本里查看却有如下超筋信息,而且听说我院还有其他的同事也是这样的情况
PKPM版本是07年9月的,有单独的异型柱结构的选项
这样的问题怎么解决?
------------------------------------------------
| 第 7 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 1.00 |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 第 6 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 0.85 |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 第 5 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 0.85 |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 第 4 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 0.70 |
------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 2 ( 28)Vjx= 471. > FFC=0.24*FC*B*H= 415.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 10 ( 29)Vjx= -469. > FFC=0.24*FC*B*H= 415.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 21 ( 31)Vjy= -334. > FFC=0.23*FC*H*B= 317.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 22 ( 31)Vjy= -322. > FFC=0.23*FC*H*B= 317.
----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 第 3 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 0.70 |
------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 2 ( 28)Vjx= 541. > FFC=0.24*FC*B*H= 415.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 10 ( 29)Vjx= -540. > FFC=0.24*FC*B*H= 415.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 14 ( 31)Vjx= -424. > FFC=0.24*FC*B*H= 415.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 15 ( 30)Vjx= -430. > FFC=0.24*FC*B*H= 415.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 16 ( 30)Vjx= 431. > FFC=0.24*FC*B*H= 415.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 21 ( 31)Vjy= -375. > FFC=0.23*FC*H*B= 317.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 22 ( 31)Vjy= -359. > FFC=0.23*FC*H*B= 317.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 23 ( 31)Vjy= -323. > FFC=0.23*FC*H*B= 317.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 24 ( 31)Vjy= -340. > FFC=0.23*FC*H*B= 317.
----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 第 2 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 0.65 |
------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 2 ( 28)Vjx= 537. > FFC=0.24*FC*B*H= 499.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 10 ( 29)Vjx= -537. > FFC=0.24*FC*B*H= 499.
----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 第 1 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 0.65 |
------------------------------------------------
** ( 1)T= 13. V= 114. V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc
N-B= 39 (I= 52, J= 53) ( 1)B*H(mm)= 200* 450
Lb= 0.21 Cover= 25 Nfb= 3 Rcb= 25.0
---------------------------------------------------------------------------
** ( 1)T= 13. V= -70. V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc
N-B= 42 (I= 66, J= 67) ( 1)B*H(mm)= 200* 450
Lb= 0.21 Cover= 25 Nfb= 3 Rcb= 25.0
---------------------------------------------------------------------------

免费打赏
天柱
2008年01月09日 07:50:17
2楼
PKPM算出的节点剪力比按规范手算的结果偏大25%,见下

http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=179205&extra=page%3D1
回复
ltt1983
2008年01月11日 23:07:26
3楼
可以提高混凝土强度,比较有效
回复
codo
2008年06月15日 16:03:03
4楼
似乎提高混凝土强度等级改善不大 是不是软件的问题
回复
天柱
2008年06月15日 19:39:47
5楼
用CRSC软件,只算节点截面限制条件是不用狗的,见

http://www.kingofjudge.com
回复
woaihuntun
2009年07月09日 17:18:56
6楼
我也遇到这个情况了,郁闷中,08年3月版本的PKPM
回复
tangqq2008
2010年05月23日 22:52:55
7楼
棘手啊,我的也是节点算不过。他们有的说用短肢墙代替异型柱。
回复
lqbkcg
2010年05月24日 00:13:46
8楼
增加梁截面宽度,可能效果好一些。
回复
pengshuai77
2010年05月26日 12:07:35
9楼
我也遇到同样的问题!
回复
gulubee
2010年10月17日 16:35:54
10楼
应该楼主的梁是长短跨的吧,尽量把短跨的梁加高加宽,应该可以减少
回复
myautumn80
2010年11月17日 12:19:51
11楼
我也遇到了 ------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 11 ( 29)Vjx= -411. > FFC=0.22*fc*B*H= 369.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 12 ( 28)Vjx= 410. > FFC=0.22*fc*B*H= 369
但是这是高层的最顶层,混凝土强度也不能加大了,异形柱的截面也不能加大了,都是200的墙,不知道怎么解决!
回复

相关推荐

APP内打开