调度遥控开关只有一台不能成功,而后台遥控则正常
xiajianliang
2008年01月08日 10:05:14
来自于继电保护
只看楼主

我出差时遇到的问题35kV变电站,10kV开关用中间继电器的常闭接点串入开关合闸回路,中间继电器的线圈串入未储能接点,这样在开关未储能的情况下合闸回路是断开的,不能合闸。开关的保护装置通过通讯管理机转发调度及后台(调度和后台为同时转发,规约部颁CDT)。在试验调度遥控时,除10kV212开关外10kV所有的开关都正常分合,遥控212开关时,发生中间继电器拉弧现象,接点烧坏,开关不能合闸,并且发生开关合闸-储能释放-储能完成-开关合闸-储能释放-储能完成……的情况,只有断开储能电源后开关才不再动作。

我出差时遇到的问题
35kV变电站,10kV开关用中间继电器的常闭接点串入开关合闸回路,中间继电器的线圈串入未储能接点,这样在开关未储能的情况下合闸回路是断开的,不能合闸。开关的保护装置通过通讯管理机转发调度及后台(调度和后台为同时转发,规约部颁CDT)。在试验调度遥控时,除10kV212开关外10kV所有的开关都正常分合,遥控212开关时,发生中间继电器拉弧现象,接点烧坏,开关不能合闸,并且发生开关合闸-储能释放-储能完成-开关合闸-储能释放-储能完成……的情况,只有断开储能电源后开关才不再动作。
并且从保护装置直接操作212开关时正常,后台遥控212时也正常。而且我将212和213开关保护装置的地址调换后,调度遥控正常。
发生的事情让我郁闷好长时间了,看有没有遇到过的朋友给出个主意
免费打赏
xiajianliang
2008年02月18日 13:51:45
2楼
为什么没有人回答我,郁闷
回复

相关推荐

APP内打开