某3万平方米砖混结构住宅小区,现场集中搅拌混凝土,出现连续两个月试块不合格.混凝土标号为C25,普通硅酸盐水泥,缓凝高效减水剂,黄沙石子水没问题.请教是什么原因造成的,如何解决?谢谢!
某3万平方米砖混结构住宅小区,现场集中搅拌混凝土,出现连续两个月试块不合格.混凝土标号为C25,普通硅酸盐水泥,缓凝高效减水剂,黄沙石子水没问题.请教是什么原因造成的,如何解决?谢谢!
2楼
感谢回复!但我在考虑减水剂是否有问题.因为此前不合格的砼,经回弹后是合格的,出现龄期越长强度越高的现象.请各位帮帮忙!
回复
3楼
为什么加缓凝成分的减水剂?他的龄期不能按照28天算,要延长,至于多少,和设计商议
回复
4楼
谢谢4楼!龄期和设计商量的问题,有没有相关的规定?望帮帮忙!
回复
5楼
很有可能是缓凝减水剂的问题,请联系减水剂生产厂家,他们可能在掺量上面给你一些办法。
回复
6楼
如果回弹合格的话,那么说明混凝土应该没有问题的,也许是制作试块时塌落度过大,个人意见
回复
7楼
谢谢各位!现在这个问题正在解决之中,有新的请况我会及时通报!望各位给我多出注意!谢谢!
回复