电容如何补偿?
yueluoshuang
2008年01月07日 16:36:19
只看楼主

我想请教各位两个问题? 1.我做的一个工程要选电容器,现在负荷的功率因数有的是0.8,有的是0.9,有的是0.7,现在要补偿到0.92,是不是功率因数取0.8的所有计算负荷之和*0.266(从0.8补偿到0.9的无功功率补偿,查表得的),然后同样算0.7的,再算0.9的,然后把这些值都加起来求得总共要补偿的无功功率呢? 2.我计算的备用电源为270KW,功率因数按0.8考虑,我选的柴油发电机(备用电源)为300KW,我选了发电机总出线开关为600A,是不是不合理啊?而300KW发电机的额定功率为541.3A,选600A的总出线开关可以不?

我想请教各位两个问题?
1.我做的一个工程要选电容器,现在负荷的功率因数有的是0.8,有的是0.9,有的是0.7,现在要补偿到0.92,是不是功率因数取0.8的所有计算负荷之和*0.266(从0.8补偿到0.9的无功功率补偿,查表得的),然后同样算0.7的,再算0.9的,然后把这些值都加起来求得总共要补偿的无功功率呢?
2.我计算的备用电源为270KW,功率因数按0.8考虑,我选的柴油发电机(备用电源)为300KW,我选了发电机总出线开关为600A,是不是不合理啊?而300KW发电机的额定功率为541.3A,选600A的总出线开关可以不?
免费打赏
godbb
2008年01月07日 19:11:13
2楼
1。按无功需求最大量取吧
2.可以选600A,质量要好些的
回复
yueluoshuang
2008年01月07日 22:53:52
3楼
谢谢楼上的指导!
不过第1点我还是没看懂,按无功需求最大量取具体是指?希望你能给我说详细些,谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开