由于砼收缩应力引起的板四角细小斜裂缝除了用炭纤维加固修补外,还有没更经济实用的办法?请又经验的高手指点,谢谢
由于砼收缩应力引起的板四角细小斜裂缝除了用炭纤维加固修补外,还有没更经济实用的办法?请又经验的高手指点,谢谢
2楼
有没有用环氧树脂类修补的详细方法呢?
回复
3楼
贴碳布是最好的方法,别的方法没有这种方法好!
用环氧树脂类修补施工相对麻烦!
建议用贴碳布的方法,也不是很贵!
自己施工的话,不会超过500一平方的!
回复
4楼
看修补裂缝的目的而言:如果经试验无结构安全问题而仅仅考虑防水,则使用一种叫“塞柏斯”的防水剂,虽然价格较高,但使用量不多,可以考虑;如果又不考虑防水,仅考虑美观,则直接涂刷素水泥浆;如果经试验存在结构安全问题,那只好重新来过了!
回复
5楼
二、采用环氧树脂胶灌缝(裂缝宽度大于0.3mm时)
1.用钢丝刷或毛刷等工具清除梁底、梁侧面裂缝表面的灰尘浮渣及松散层等污物,然后用毛刷蘸清洗剂等溶液反复沿裂缝两侧20-30mm擦洗干净。
2.在裂缝较宽处及端部埋设灌注嘴。埋设灌注嘴时,先在灌注嘴的底盘上抹一层厚约1-2mm的环氧胶泥,将灌浆嘴的进浆孔骑缝沾在预定的位置上。灌注嘴之间的裂缝采用环氧胶泥进行封闭,封闭采用在裂缝两侧(宽约20-30mm)抹一层后1-2mm左右的环氧胶泥。
3.在灌注嘴及封闭胶泥达到一定强度时,进行灌注低粘度环氧树脂。低粘度环氧树脂分甲、乙两组份,分别按配比进行称量,搅拌均匀后,用灌注器定量吸入已搅拌均匀的环氧树脂,把灌注器装在已埋设好的灌注嘴底座上,对裂缝进行灌注环氧树脂。
4.待环氧树脂固化后,撤除灌注器,卸下底座进行封口处理。
回复