现在有一18层住宅(高度大于24M),底下三层为网点,消防箱内必须有自救式消火栓箱吗?如果必须,是都用还是只有网点用? 请问那本规范上有规定?
现在有一18层住宅(高度大于24M),底下三层为网点,消防箱内必须有自救式消火栓箱吗?如果必须,是都用还是只有网点用? 请问那本规范上有规定?
2楼
《高规》7.2.4条
高级旅馆、重要办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其他高层建筑,应设消防卷盘,其用水量可不计入消防用水总量。
其条文中说,消防卷盘,也叫小口径自救式消火栓
楼主根据建筑实际,确定是否需要设置消防卷盘,如需要设置,应每层都设置
回复
3楼
商业网点设消火栓就可以了,不用再加卷盘。
回复
4楼
18层住宅??没有看规范,但根据经历过的一些项目,那种普通的有水带的消火栓箱就可以了,没有带自救式的。
回复
5楼
下面三层 是网点 如果都是 住宅 就是你说的 那样吧
回复
6楼
根据《建规》第8.3.3条,设有室内消火栓的人员密集公共建筑宜设置消防卷盘,大于200平米的网点应设置消防卷盘。
而《高规》第7.2.4条没有提及18层住宅需要设置消防卷盘。
因此1~3层网点需要设置消防卷盘及消火栓,而住宅不需要卷盘有消火栓即可。
回复
7楼
对。赞同6楼。
回复
8楼
依据高规可不设消防卷盘.
回复
9楼
根据《建规》第8.3.3条,设有室内消火栓的人员密集公共建筑宜设置消防卷盘,大于200平米的网点应设置消防卷盘。
而《高规》第7.2.4条没有提及18层住宅需要设置消防卷盘。
因此1~3层网点需要设置消防卷盘及消火栓,而住宅不需要卷盘有消火栓即可。
支持!!!
回复
10楼
底下三层商业,已经不能称之为"商业网点"了,清仔细看看高规和多规关于"商业网点"的定义.
回复
11楼
楼主的建筑应该定义为"商住楼",属于公建,但是按照规范仍然没要求一定要设置消防卷盘.
回复