这是本人在师傅指导下总结的关于条缝式槽边抽风设计的一些看法。[ 本帖最后由 zcrane2000 于 2012-12-13 13:59 编辑 ]
这是本人在师傅指导下总结的关于条缝式槽边抽风设计的一些看法。
[
本帖最后由 zcrane2000 于 2012-12-13 13:59 编辑 ]
2楼
步骤很详细,
回复
3楼
很不错的一个文件,有用,先谢了
回复
4楼
楼主,请教一下如果我将E值增加许多,F值是不是可以减小许多?这时罩头流速如何控制?气流能够均布吗?另外调缝的高度如果按照计算算下来很大,怎么办?
回复
5楼
E、F值要对照产品手册,不是随便顶的。钢质的标准就三种,一般不能浮动太大。h不能超过10cm,如过了,就不能采用我说的这种方法,可以加挡板、吹吸、顶面抽风等其他方法,要根据具体情况。
设计手册上讲,条缝口风速越大,罩面风速越小,越均匀。当面积比(条缝与罩头)大于0.3时,宜采用楔形条缝,但这时以前的做法,现在基本没有了。
另外,条缝不能过长,不然气流均匀性不好,当A很大时,我们常常用多罩头的方式。
回复
6楼
总结的不错,我们每做一个工程都应当总结总结,菜会有收获........................
回复
7楼
自己多总结就会积累很多经验。我们要向楼主学习。
回复
8楼
看看
回复
9楼
下载下来打不开。
回复
10楼
看到大家的评论很不错,赶紧下载研究下
回复
11楼
不会吧,下载下来说是文件损坏了,怎么回事?
回复