2楼
GBJ16-87
第10.1.4条 消防用电设备的配电线路应穿管保护。当暗敷时应敷设在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm,明敷时必须穿金属管,并采取防火保护措施。采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时,可不采取穿金属管保护,但应敷设在电缆井沟内。
回复
3楼
现在这奖励机制够乱的,文不对题也奖,一类高低层建筑消防设备宜用耐火电缆,二类宜用阻燃电缆
回复
4楼
3楼意见是正确的。
回复
5楼
楼主,看看这个贴,可能对你有帮助。
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=87990&boardID=221&boardName=电气减灾&forumID=12&forumName=电气技术论坛
回复
6楼
只要用防火电缆(BTTZ)怎么铺都行!
回复
7楼
正解!
可惜多少人都没注意到;谈及消防,动辄就是防火或阻燃。
其实现行国家规范根本没有硬性规定
回复
8楼
请教鼻兄,现行相关规范(高规、建规、民规、电缆设计规范)对消防设备用电导体选择和线路敷设均未有强制使用耐火电缆的要求,业界一直强调的也是耐火配线和耐热配线,但高规和建规所要求的“并采取防火保护措施”有无具体标准,施工单位在为金属管和金属桥架刷防火涂料时往往敷衍了事,设计在图纸中如何作详细技术要求才能免除后患.
国内地方标准中上海的标准对电缆的防火阻燃有详细的要求,且明确要求消防设备用电应采用阻燃耐火电缆,不知这个标准是不是将来国标的方向。
回复
9楼
NLB斑竹的奖励很正确,你的看法不对。
回复
10楼
一切以国标为准。但地方有规定时,就依据地方的规定。
规范你只能看当前,而不是预计未来如何如何。
回复
11楼
关键是看当地消防部门的意见,消防部门的解释是无容置疑的,辯也辯不赢。我处的规定是要用耐火电缆。若不采用,验收时不能通过谁也担当不起,耐火电缆的造价比阻燃高,但建设方一般都没意见的。
回复