我在一本书上看到的是这样的,现在用到,不知如何用,希望得到各位的指教
我在一本书上看到的是这样的,现在用到,不知如何用,希望得到各位的指教
2楼
当然可以乘Kx,只不过一般动力设备在3台及以下时,Kx=1。
回复
3楼
例题乘的是0。6,也就是不论多少台
回复
4楼
根据一天工作时间
回复
5楼
在计算整个建筑物的计算负荷时就要考虑需用系数,但单台配电就不用了吧
回复
6楼
确信是需要系数吗?会不会是利用系数?需要系数Kx=0.6在分组设备计算负荷才有意义,我想是书错了。
回复
7楼
单台需用系数取1,我设计中都是这样做的。
回复
8楼
需要系数是相对设备组而言(反映可能达到的同时使用的最大负荷情况),一台不成组,所以不乘需要系数。
回复
9楼
电梯还有取0.2的呢.
需用系数是一个综合系数.它与同期系数.负荷系数,线路供电效率和用电设备在实际运行功率时的效率有关,是由它们来决定的。而且取需用系数是为了计算干线的电流我觉得书上取的没错,是我们把它经常单纯的理解成同期系数,一般单台就常经验的取1了。
回复
10楼
只有一台搅拌机需用系数取1.
回复
11楼
那电梯的图集上说取0.18~0.2到底怎么理解呢?
它也没有说是几台啊,如果是一台的话怎么能取这么低呢