关于钢结构厂房
zll110
zll110 Lv.3
2005年01月12日 09:12:03
来自于防雷减灾
只看楼主

现在钢结构建筑越来越多,我接触过不少设计院设计的钢结构建筑电气设计,有的做了防雷,有的只有文字说明,还有的只做了接地部分,一般情况下钢结构屋面板厚度仅为0.425-0.475,不满足规范规定的不小于0.5mm,是否能够作为接闪器呢?如果能用金属屋面作接闪器,钢柱做接地引下线,把地梁内钢筋与钢柱预埋地脚螺栓焊接好,这样是否可以了呢?怎样保证金属屋面与钢梁、钢梁与钢柱的接触良好呢?(正常情况下均为螺栓连接)

现在钢结构建筑越来越多,我接触过不少设计院设计的钢结构建筑电气设计,有的做了防雷,有的只有文字说明,还有的只做了接地部分,一般情况下钢结构屋面板厚度仅为0.425-0.475,不满足规范规定的不小于0.5mm,是否能够作为接闪器呢?如果能用金属屋面作接闪器,钢柱做接地引下线,把地梁内钢筋与钢柱预埋地脚螺栓焊接好,这样是否可以了呢?怎样保证金属屋面与钢梁、钢梁与钢柱的接触良好呢?(正常情况下均为螺栓连接)
lhzyxt
2005年01月12日 15:37:35
2楼
我也碰到了,两种方法:
1,用钢结构与引下线相连作接闪器,金属屋面不做保护。
2,现在有一种产品,在金属屋面上用胶粘连固定壁雷网用方堆,其壁雷网用铜质
材料,用其专有方法使铜与钢材料相连接。
回复
ttt001
2005年01月12日 20:54:15
3楼
不满足强度要求的屋面是肯定不能够做接闪器的,需要另外增加接闪装置。
回复
mmc-01
2005年01月13日 15:56:23
4楼
我也碰到了,而且情况跟楼主一样。有的屋面不设计,有的用BV线跨接,
而有的钢构安装公司是在屋面上砌水凝墩子,在拉避累带,这样一来好难看哦!设与不设很困惑。
回复
tytzj
2005年01月14日 22:37:43
5楼
请问2楼哪里有这种产品,在金属屋面上用胶粘连固定壁雷网用方堆,其壁雷网用铜质材料,用其专有方法使铜与钢材料相连接。
回复
闪电喵哥
2005年01月15日 01:20:10
6楼
1、如果能用金属屋面作接闪器,钢柱做接地引下线,把地梁内钢筋与钢柱预埋地脚螺栓焊接好,这样就可以了。屋面板100mm的搭接长度,铆钉或防水螺钉与檩条的固定等等就能保证良好接触。可查图集,有做法大样。
2、如果不能用金属屋面作接闪器,屋面焊接或胀铆螺栓固定贴装-40x4镀锌作避雷网就行了。
回复