星-三角启动电机在启动与运行时电缆电流为多少A
ps2262
ps2262 Lv.2
2008年01月05日 23:35:23
只看楼主

有台544KW电机用星-三角启动,额定电流为950A。在启动和运行时,每根电缆承受的电流分别为多少A?

有台544KW电机用星-三角启动,额定电流为950A。在启动和运行时,每根电缆承受的电流分别为多少A?
免费打赏
falcon713
2008年01月06日 08:49:38
2楼
记得好象是启动瞬间要承受6-7倍的冲击电流,
回复
wgp7804
2008年01月07日 13:17:11
3楼
无负荷启动,启动电流为额定电流的5-7倍,星三角启动电流是正常启动电流的1/3,正常运行时电流是额定运行的1/2.
回复
zhongguorenshand
2008年01月07日 15:51:11
4楼
运行时电流是额定电流的3/1
我是初学者,向你们学习
我是刚来的,还请大家多关照
回复
ps2262
2008年01月07日 21:42:58
5楼
[无负荷启动,启动电流为额定电流的5-7倍,星三角启动电流是正常启动电流的1/3,正常运行时电流是额定运行的1/2.]
那么由启动控制装置至电机的电缆通常为电源进线电缆截面的多少呢?1/2?或3/4?
回复
lcm123456
2008年01月09日 11:28:22
6楼
所以说选择电缆线径时要考虑到这些情况.
回复
linyang88
2008年07月14日 19:41:14
7楼
选择电缆线径电源进线按电机额定电流选择(相电流),接电机的六根线可按!/1.732电机额定电流选择(线电流).
星三角转换三个接触器根据接线方式不同选择也不同,当俩个三角运行接触器都流过线电流,则可按!/1.732电机额定电流选择,另一个星型运行的接触器则可再小一级.
回复
mengming888
2008年07月18日 06:42:22
8楼
无负荷启动,启动电流为额定电流的5-7倍,星三角启动电流是正常启动电流的1/3,正常运行时电流是额定运行的1/2.
回复
mao000520
2008年08月27日 17:34:06
9楼
星形运行时有三根为每根额定电流的1/3,另外三根电流为0(因为这三根为与星形连接的中心点,因为三相绕组相同,所以中心点平衡,即此三根为0A;三角形运行时每根为额定电流的1/2
回复

相关推荐

APP内打开