sc32的保护管,结构不让穿梁,对吗?对了,我是在梁的中间穿的,这也是结构不让穿的理由。

sc32的保护管,结构不让穿梁,对吗?
对了,我是在梁的中间穿的,这也是结构不让穿的理由。
免费打赏
wuchun345
2005年01月14日 08:26:00
22楼
找你们总工去,我们一般50以下的管子都不用商量的!
回复
lidan119
2005年03月02日 14:53:06
23楼
这个你去问结构吧,,,他说可以就可以,,,
回复
lf4260
2005年03月02日 16:18:36
24楼
水的大的穿梁套管肯定是经过了结构处理的;
但我觉得SC32的管子应该可以吧;大的管子还是应该和结构进行好沟通,
做好相应的结构处理;
原来我做施工的时候,也这样做过的啊,结构也没有说什么
但对于施工单位来讲的话,还是应以图纸为中心;
设计单位嘛,还是应先和结构专业的进行好沟通,毕竟结构这玩意人命关天
马虎不得;
回复
zhang1325
2005年03月03日 08:56:44
25楼
哈哈~施工中一般的没人管的,只是要求,不要将梁上铁的两层铁夹住,即两根梁筋都吃力。水专业的DN150的水管套管都能穿。最好笑的是,
在装修的时候后来发现梁上少留了套管, 用水钻打了一个洞。
回复
天合
2005年03月03日 09:06:35
26楼
可以穿梁,SC32管很细的,一般结构穿梁要求在梁的三分之一处。
回复
log417
2005年03月03日 12:18:19
27楼
又知道一个值得注意的问题
回复
tigerwu198
2005年03月03日 15:50:56
28楼
绝对可以穿,有时候图上画的穿梁了,但施工单位会处理,符合结构电气两方面的要求。
回复