sc32的保护管,结构不让穿梁,对吗?对了,我是在梁的中间穿的,这也是结构不让穿的理由。

sc32的保护管,结构不让穿梁,对吗?
对了,我是在梁的中间穿的,这也是结构不让穿的理由。
免费打赏
心电
2005年01月12日 12:12:31
12楼
sc32的保护管可以穿梁的,结构不让穿梁,去找院长.
回复
ttt001
2005年01月12日 19:29:11
13楼
桥架穿密肋梁,建议广泛传播这个照片。
回复
qing_hee
2005年01月12日 21:02:19
14楼
很多高层建筑在梁中预留套管都很正常,在结构上应该没有问题.
回复
高扬
2005年01月12日 21:55:58
15楼
绝对可以穿梁
回复
cooldream
2005年01月12日 22:14:47
16楼
可以,但沒有人敢
回复
qyfy
2005年01月13日 02:13:57
17楼
保护管可以穿梁吗? 很平常。
一个是穿梁的具体位置,
一个是穿梁的结构补强。
回复
jack1013
2005年01月13日 09:03:18
18楼
可以,但需根据梁的大小而定。另必须做预埋,在梁做好的情况下不能穿。
回复
gzzgd2280
2005年01月13日 11:00:15
19楼
穿是要在梁做好前就要穿,也会涉及到结构的问题。应该有这种做法。
回复
luozi8250
2005年01月13日 12:31:16
20楼
可以穿,不要穿在1/2处,穿在1/3处!
回复
mmhwe
2005年01月14日 01:37:00
21楼
水平方向上横穿、顺穿都可以,竖直方向不可以,但砖混的圈梁可以
回复