在我们学校有 一 图书馆工程,在做到顶层的时候,板、梁、柱的模板全部支好 了,但是柱子还 没有浇,按照惯常做法,应该先浇柱子,然后再浇梁板的呀,不 知道为什么?谁能 回答下?
在我们学校有 一 图书馆工程,在做到顶层的时候,板、梁、柱的模板全部支好 了,但是柱子还 没有浇,按照惯常做法,应该先浇柱子,然后再浇梁板的呀,不 知道为什么?谁能 回答下?
2楼
我的理解是,只要有模板支撑,柱梁板当然可以一起浇筑.国外好像也不跟咱们一样的施工顺序
回复
3楼
现在很多时候施工缝都留在柱子底部了,所以他们是一起浇筑的。
回复
4楼
我这一座小建筑,就是梁板柱一起浇注的,没什么不妥。
回复
5楼
可以的
回复
6楼
柱混凝土浇好后至终凝时,若柱模变形等会使混凝土有所下沉,当然是一个很小的量,因而是要求柱混凝土浇后一段时间再浇梁,这样梁下柱上端节点能保证,
若是同时浇,往往是在柱上端会有一点问题,
回复
7楼
可以是可以但是施工起来就有模板不好控制,尤其是柱子的模板底部.
回复
8楼
正好需要这方面的资料,下来看看,希望有用,感谢搂主发帖!谢谢搂主,希望再接再厉,能给我们带来更新,更好的东西,谢谢
回复
9楼
正好需要这方面的资料,下来看看,希望有用,感谢搂主发帖!谢谢搂主,希望再接再厉,能给我们带来更新,更好的东西,谢谢
回复
10楼
http://co.163.com/forum/content/233_420943_1.htm
有关内容
回复
11楼
柱、梁、板浇注是可以的。但施工时注意柱混凝土先浇,浇到梁底部应待初凝前浇注梁板。
回复